Buon giorno,
Segnalo che il software, per le nicchie considera i limiti delle strutture e in questa categoria li classifica, mentre per i cassonetti quelli dei serrameni e in questa categoria li classifica.
Se faccio un cappotto anche il cassonetto viene cappottato però il programma segnala che la verifica ante è negativa perché prima dell'intervento la struttura aveva già una trasmittansa minore di 1,3 (ma è una struttura verticale e per non essere verificata avrebbe dovuto avere una trasmittanza ante minore di 0,23).
D'altro canto la verifica post diventa ridicola: è una strutttra verticale ma basta stare sotto a 1,3.
Qualcuno mi spiega perché questa incongruenza o è un errore del programma?
verifiche strutture superbonus
Moderatore: Edilclima
Re: verifiche strutture superbonus
Non hai detto che sw utilizzi.
Cmq i cassonetti esistenti non isolati hanno trasmittanza 6 W/mqK, come da 11300.
I cassonetti vanno verificati con i requisiti degli infissi, non delle pareti.
Cmq i cassonetti esistenti non isolati hanno trasmittanza 6 W/mqK, come da 11300.
I cassonetti vanno verificati con i requisiti degli infissi, non delle pareti.
Re: verifiche strutture superbonus
Il software è Edilclima e quando si realizzano i moduli lui ti chiede la struttura del cassonetto e io inserisco quella realizzata fra le pareti verticali (dall'interno legno 1cm (copertura del cassonetto), intercapedine d'aria fino alla posizione delle tapparelle, muratura che resta per arrivare all'esterno, malta. Il software non chiede se il cassonetto è isolato o no: chiede la struttura. Del resto i valori della norma 11300 sono relativi alla determinazione semplificata della trasmittanza termica dei componenti opachi, e dunque considera i cassonetti componenti opachi e conseguentemente non capisco perché vanno verificati con i requisiti degli infissi.
Nel mio caso io non tocco i cassonetti, ma facendo il cappotto automaticamente la struttura di prima non finisce più con la malta, ma con il cappotto e cambia la trasmittanza del cassonetto.
Nel mio caso io non tocco i cassonetti, ma facendo il cappotto automaticamente la struttura di prima non finisce più con la malta, ma con il cappotto e cambia la trasmittanza del cassonetto.
Re: verifiche strutture superbonus
Secondo me sbagli a definire la stratigrafia del cassonetto; l'intercapedine che consideri è aperta e al suo interno c'è aria esterna, quindi devi rivedere il metodo di definizione della struttura: prova a parlarne con l'assistenzaamuragal ha scritto: ↑sab gen 22, 2022 09:50 Il software è Edilclima e quando si realizzano i moduli lui ti chiede la struttura del cassonetto e io inserisco quella realizzata fra le pareti verticali (dall'interno legno 1cm (copertura del cassonetto), intercapedine d'aria fino alla posizione delle tapparelle, muratura che resta per arrivare all'esterno, malta. Il software non chiede se il cassonetto è isolato o no: chiede la struttura. Del resto i valori della norma 11300 sono relativi alla determinazione semplificata della trasmittanza termica dei componenti opachi, e dunque considera i cassonetti componenti opachi e conseguentemente non capisco perché vanno verificati con i requisiti degli infissi.
Nel mio caso io non tocco i cassonetti, ma facendo il cappotto automaticamente la struttura di prima non finisce più con la malta, ma con il cappotto e cambia la trasmittanza del cassonetto.
Augusto 44