REI di un solaio...bivalente?

Messaggio da buge »

Una domanda sulla quale ho sempre avuto dubbi.
Diciamo che il solaio di separazione fra due compartimenti debba essere REI60.
Se non lo è, si interviene, ad esempio, con una lastra di cartongesso o un controsoffitto applicati sulla faccia del piano inferiore (intradosso).
Ma sopra c'è un altro compartimento della stessa azienda.
Occorre che il solaio sia REI 60 anche dall'alto verso il basso?
La logica mi direbbe : no, il fuoco si propaga verso l'alto.
e d'altra parte non ho mai trovato prodotti che proteggano un solaio applicati sul pavimento del piano superiore.
Ma è così? C'è una indicazione normativa?
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: REI di un solaio...bivalente?

Messaggio da Terminus »

Per quanto il calore vada verso l'alto, se la zona a rischio si trova sopra il solaio, questo dovrà resistere all'incendio dall'alto verso il basso. Il compartimento deve essere tale in tutte le direzioni.
Ma per un solaio classico in laterocemento non ci sono problemi, in quanto le armature portanti si trovano all'intradosso e sopra ci sono diversi strati protettivi con spessori più che abbondanti.