I supporti e staffaggi per i ventilatori e anche jet fan devono avere specifica resistenza al fuoco. Quanto?
Sembra di si con rif. par. 6.10.1 della UNI 9494.
Per una resistenza uguale al compartimento? ... Forse è troppo.
Per una temperatura uguale alla funzione del ventilatore es. F400?
Lancio questo confronto.
supporti e staffaggi ventilatori SEFFC
Moderatore: Edilclima
Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC
ciao
che so io per supporti e staffaggi non esiste norma per la loro certificazione ai fini della resistenza al fuoco
per gli impianti antincendio (es. sprinkler, idranti) non si entra nel merito della resistenza al fuoco ma i parametri di progetto sono altri:
- Capacità minima di carico a 20 °C
- Sezione trasversale minima
- Lunghezza minima del tassello di ancoraggio
- Dimensione minima dei piatti in ferro e dei supporti a graffa
Nella norma UNI 9494-2 al par. 6.10.1 secondo me non c'è scritto niente a riguardo.
I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d’incendio. Le loro dimensioni devono soddisfare i requisiti prestazionali dell’impianto. I componenti devono essere scelti sulla base delle loro prestazioni misurate in conformità alle norme pertinenti di riferimento.
La scelta ed il posizionamento dei componenti devono essere effettuati nel rispetto dei regolamenti vigenti, delle condizioni al contorno (temperature interne ed esterne, direzione ed intensità dei venti, caratteristiche costruttive dell’edificio, ecc.).
Sicuramente devono essere correttamente dimensionati per i carichi previsti.
che so io per supporti e staffaggi non esiste norma per la loro certificazione ai fini della resistenza al fuoco
per gli impianti antincendio (es. sprinkler, idranti) non si entra nel merito della resistenza al fuoco ma i parametri di progetto sono altri:
- Capacità minima di carico a 20 °C
- Sezione trasversale minima
- Lunghezza minima del tassello di ancoraggio
- Dimensione minima dei piatti in ferro e dei supporti a graffa
Nella norma UNI 9494-2 al par. 6.10.1 secondo me non c'è scritto niente a riguardo.
I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d’incendio. Le loro dimensioni devono soddisfare i requisiti prestazionali dell’impianto. I componenti devono essere scelti sulla base delle loro prestazioni misurate in conformità alle norme pertinenti di riferimento.
La scelta ed il posizionamento dei componenti devono essere effettuati nel rispetto dei regolamenti vigenti, delle condizioni al contorno (temperature interne ed esterne, direzione ed intensità dei venti, caratteristiche costruttive dell’edificio, ecc.).
Sicuramente devono essere correttamente dimensionati per i carichi previsti.
Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC
Ciao.
Per confronto: al punto 6.10.1 nella versione UNI 9494-2:2017 indica i componenti principali anche "staffaggi e supporti" nell'ultimo trattino in elenco.
Poi dice lo stesso paragrafo: I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d'incendio.
Iv.
Per confronto: al punto 6.10.1 nella versione UNI 9494-2:2017 indica i componenti principali anche "staffaggi e supporti" nell'ultimo trattino in elenco.
Poi dice lo stesso paragrafo: I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d'incendio.
Iv.
Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC
Gli staffaggi dei ventilatori dovranno garantire la resistenza al carico in condizioni di incendio per il tempo di funzionamento dei ventilatori stessi, quindi solitamente 120 minuti. Oltre non serve poichè il ventilatore nominalmente cessa di funzionare.
Ma le condizioni di incendio, secondo me non sono quelle dell'incendio generalizzato, ma le temperature di funzionamento del ventilatore 300/400/600°C; con la curva nominale a 120 minuti siamo oltre i 1000°C e non c'è ventilatore che tenga.
Ora a 300/400°C l'acciaio conserva ancora gran parte della propria resistenza meccanica, qualche problema potrebbe esserci a 600°C, ma per questo è sufficiente un sovradimensionamento del supporto.
Ma le condizioni di incendio, secondo me non sono quelle dell'incendio generalizzato, ma le temperature di funzionamento del ventilatore 300/400/600°C; con la curva nominale a 120 minuti siamo oltre i 1000°C e non c'è ventilatore che tenga.
Ora a 300/400°C l'acciaio conserva ancora gran parte della propria resistenza meccanica, qualche problema potrebbe esserci a 600°C, ma per questo è sufficiente un sovradimensionamento del supporto.
Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC
Ragionevole.
Condivido pienamente.
Grazie del confronto.
Iv.
Condivido pienamente.
Grazie del confronto.
Iv.