supporti e staffaggi ventilatori SEFFC

Messaggio da Ivanhoe »

Buonasera.
I supporti e staffaggi per i ventilatori e anche jet fan devono avere specifica resistenza al fuoco. Quanto?
Sembra di si con rif. par. 6.10.1 della UNI 9494.
Per una resistenza uguale al compartimento? ... Forse è troppo.
Per una temperatura uguale alla funzione del ventilatore es. F400?
Lancio questo confronto.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC

Messaggio da stfire »

ciao
che so io per supporti e staffaggi non esiste norma per la loro certificazione ai fini della resistenza al fuoco
per gli impianti antincendio (es. sprinkler, idranti) non si entra nel merito della resistenza al fuoco ma i parametri di progetto sono altri:
- Capacità minima di carico a 20 °C
- Sezione trasversale minima
- Lunghezza minima del tassello di ancoraggio
- Dimensione minima dei piatti in ferro e dei supporti a graffa
Nella norma UNI 9494-2 al par. 6.10.1 secondo me non c'è scritto niente a riguardo.
I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d’incendio. Le loro dimensioni devono soddisfare i requisiti prestazionali dell’impianto. I componenti devono essere scelti sulla base delle loro prestazioni misurate in conformità alle norme pertinenti di riferimento.
La scelta ed il posizionamento dei componenti devono essere effettuati nel rispetto dei regolamenti vigenti, delle condizioni al contorno (temperature interne ed esterne, direzione ed intensità dei venti, caratteristiche costruttive dell’edificio, ecc.).

Sicuramente devono essere correttamente dimensionati per i carichi previsti.
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC

Messaggio da Ivanhoe »

Ciao.
Per confronto: al punto 6.10.1 nella versione UNI 9494-2:2017 indica i componenti principali anche "staffaggi e supporti" nell'ultimo trattino in elenco.
Poi dice lo stesso paragrafo: I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante il loro funzionamento in caso d'incendio.
Iv.
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC

Messaggio da Terminus »

Gli staffaggi dei ventilatori dovranno garantire la resistenza al carico in condizioni di incendio per il tempo di funzionamento dei ventilatori stessi, quindi solitamente 120 minuti. Oltre non serve poichè il ventilatore nominalmente cessa di funzionare.
Ma le condizioni di incendio, secondo me non sono quelle dell'incendio generalizzato, ma le temperature di funzionamento del ventilatore 300/400/600°C; con la curva nominale a 120 minuti siamo oltre i 1000°C e non c'è ventilatore che tenga.
Ora a 300/400°C l'acciaio conserva ancora gran parte della propria resistenza meccanica, qualche problema potrebbe esserci a 600°C, ma per questo è sufficiente un sovradimensionamento del supporto.
Ivanhoe
Messaggi: 12
Iscritto il: ven gen 10, 2020 11:53

Re: supporti e staffaggi ventilatori SEFFC

Messaggio da Ivanhoe »

Ragionevole.
Condivido pienamente.
Grazie del confronto.
Iv.