caldaia e 10% di aumento di potenza

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

caldaia e 10% di aumento di potenza

Messaggio da christian619 »

Una casa ha una caldaia da 25 kW

La cambio con un sistema ibrido con caldaia da 30 kW e pompa di calore da 8 kW;
abbiamo fatto questa scelta perchè avevamo quello a disposizione;

la caldaia non è combinata ed è solo riscaldamento ma fa l'acqua calda grazie ad un boiler
da 300 litri; vale in questo caso la non possibilità di superare il 10% della potenza iniziale?
MatteoClima
Messaggi: 46
Iscritto il: gio giu 14, 2018 19:56

Re: caldaia e 10% di aumento di potenza

Messaggio da MatteoClima »

direi di no:

10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale

10.1 Nel caso degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei
nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei
generatori di calore sostituiti, salvo che l’aumento di potenza sia motivato con la verifica
dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di
generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione
di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia
prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il
comma 6 dell’articolo 5 del DPR 412/93.
Rispondi