Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato

Messaggio da weareblind »

Buongiorno a tutti, mi pare che il D.M. 13/7/2011 non preveda la casistica. Per me, rispettando le richieste per l'accoppiata GE / serbatoio, anche se sono più d'uno i GE, si può fare. Grazie!
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato

Messaggio da grifo68 »

direi proprio di si, a me col gasolio non è mai capitato, ma col GPL si, unico serbatoio a servizio di 3 Gruppi, senza problemi, non è espressamente vietato e quindi si può fare
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Più gruppi elettrogeni, un serbatoio interrato

Messaggio da weareblind »

Grazie, anche per me si può, e anche per me primo caso.
Rispondi