frsi,min molto alto -> rischio muffa

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da riccardo.m »

Salve a tutti,
sto facendo un cappotto termico, e dalle verifiche termoigrometriche non riesco a risolvere l'errore relativo "alla presenza di rischio muffe".
Trattasi di una parete in muratura piena da 30 cm. Ho inserito all'esterno una cappotto in EPS da 10 cm.
Il fattore frsi,max mi risulta molto elevato (0.97) e non riesco a determinare una situazione per cui:

frsi>frsi,max

Cosa posso fare ? Su quali parametri agire ?
giotisi
Messaggi: 4225
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da giotisi »

Cos'è, una lavanderia a livigno?
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da paolo m »

Umidità interna?
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da riccardo.m »

giotisi ha scritto: mer mar 10, 2021 10:15 Cos'è, una lavanderia a livigno?
ahahah
un appartamento in condominio. Ed è per questo che non riesco a capire ....
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da riccardo.m »

paolo m ha scritto: mer mar 10, 2021 10:18 Umidità interna?
nel software ho messo come parametro generale, essendo un appartamento in un condominio, del 50%. Come faccio sempre.
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da boba74 »

impossibile con un cappotto esterno.... secondo me c'è qualche errore nei valori di permeabilità al vapore o nell'umidità interna.
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da girondone »

riccardo.m ha scritto: mer mar 10, 2021 10:21
paolo m ha scritto: mer mar 10, 2021 10:18 Umidità interna?
nel software ho messo come parametro generale, essendo un appartamento in un condominio, del 50%. Come faccio sempre.
lo dicono la legge e la norma quali valori usare per le verifiche di legge
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da riccardo.m »

boba74 ha scritto: mer mar 10, 2021 10:37 impossibile con un cappotto esterno.... secondo me c'è qualche errore nei valori di permeabilità al vapore o nell'umidità interna.
la cosa assurda è che ho provato con diverse strutture (sia isolate che non isolate) e tutte presentano questa criticità.
marcoaroma
Messaggi: 2713
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: frsi,min molto alto -> rischio muffa

Messaggio da marcoaroma »

riccardo.m ha scritto: mer mar 10, 2021 10:21 nel software ho messo come parametro generale, essendo un appartamento in un condominio, del 50%. Come faccio sempre.
L'errore non è questo ma comunque è un errore considerevole senza trattamento aria.
Rispondi