Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Messaggio da Chicco78 »

Ciao A tutti,
ho un dubbio riguardo il paragrafo 2.4.2 del COPI...
comma 3: la classe minima di resitenza al fuoco almeno pari a 30 o inferiore se consentita dal carico d'incendio
Perchè però dice al comma 2 di verificare le prestazioni di resistenza al fuoco come previsto da paragrafo s.2.5.? Devo calcolare comunque il carico d'incendio ma poi tengo la classe 30?
mmaarrccoo
Messaggi: 1594
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Messaggio da mmaarrccoo »

Si.
Il carico d'incendio va calcolato comunque (anche perchè serve per molte altre valutazioni)
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Messaggio da Terminus »

Se con il calcolo del carico di incendio dovessi stare sotto la soglia di 300MJ/mq, potresti ridurre il requisito ad R15 ed addirittura a zero se <200MJ/mq.
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Messaggio da Chicco78 »

Ok perfetto e grazie, mi sembra un comma inutile dal momento che è ovvio che il calcolo del carico d'incendio è da fare comunque anche per valutare altri aspetti.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco COPI - Livello II

Messaggio da Terminus »

Si dice: fai comunque il calcolo del CI.
Se per la tabella S.2-3 sei sopra alla classe 30, allora per il Livello II puoi fermarti a 30.
Se per la stessa tabella sei sotto la classe 30, allora puoi ridurre la resistenza al fuoco anche in Livello II.
Rispondi