Salve, le porte EI oltre al certificato di omologazione devono avere il rapporto di prova?
Della Dichiarazione di corretta posa in opera mi chieede tutte e due i documenti, l'azienda dove ho acquistato le porte mi dice che non è obbligata a darmi il rapporto di prova.
Posso tener conto solo della onologazione?
Grazie mille
Certificato di Prova Porta EI
Moderatore: Edilclima
Re: Certificato di Prova Porta EI
Si, il rapporto di prova serve ai VVF per omologare il prodotto.
Re: Certificato di Prova Porta EI
Il produttore è tenuto a fornire per una porta tagliafuoco omologata:
- la dichiarazione di conformità;
- copia dell'atto di omologazione;
- il libretto d'uso e manutenzione;
- l'allegato grafico;
- sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità deve riportare anche la data dell'omologazione.
Per approfondimenti:
https://www.linkedin.com/pulse/porte-ta ... etail_view
- la dichiarazione di conformità;
- copia dell'atto di omologazione;
- il libretto d'uso e manutenzione;
- l'allegato grafico;
- sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità deve riportare anche la data dell'omologazione.
Per approfondimenti:
https://www.linkedin.com/pulse/porte-ta ... etail_view
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
-
- Messaggi: 90
- Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35
Re: Certificato di Prova Porta EI
Grazie mille a tutti. il Link mostra un articolo davvero interessante, che ho condiviso