Certificato di Prova Porta EI

Messaggio da elettosiculo »

Salve, le porte EI oltre al certificato di omologazione devono avere il rapporto di prova?
Della Dichiarazione di corretta posa in opera mi chieede tutte e due i documenti, l'azienda dove ho acquistato le porte mi dice che non è obbligata a darmi il rapporto di prova.
Posso tener conto solo della onologazione?

Grazie mille
Terminus
Messaggi: 12683
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificato di Prova Porta EI

Messaggio da Terminus »

Si, il rapporto di prova serve ai VVF per omologare il prodotto.
Avatar utente
chemolli
Messaggi: 54
Iscritto il: sab dic 13, 2014 10:02
Località: Arco (TN)
Contatta:

Re: Certificato di Prova Porta EI

Messaggio da chemolli »

Il produttore è tenuto a fornire per una porta tagliafuoco omologata:

- la dichiarazione di conformità;

- copia dell'atto di omologazione;

- il libretto d'uso e manutenzione;

- l'allegato grafico;

- sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità deve riportare anche la data dell'omologazione.

Per approfondimenti:

https://www.linkedin.com/pulse/porte-ta ... etail_view
Eros Chemolli - ​​CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

Re: Certificato di Prova Porta EI

Messaggio da elettosiculo »

Grazie mille a tutti. il Link mostra un articolo davvero interessante, che ho condiviso