Buongiorno a tutti,
Vi chiedo un aiuto su un tema che credevo banale ma su cui mi sto incartando.
Dovendo verificare l'idoneità termoigrometrica di una copertura realizzata con un pannello sandwich grecato su residenziale, ho dapprima constatato che la trasmittanza rispettasse i limiti previsti. In seconda battuta ho avuto una brutta sorpresa dalla verifica igrometrica, che ha manifestato condensa interstiziale.
Come prima reazione ho provato ad inserire una barriera al vapore sul lato caldo ma, procedendo per step, mi sono accorto che di barriere al vapore ce ne vorrebbero 10 per una Sd>1500 m.
Considerato che il pannello è delimitato da due lamiere da mezzo millimetro e che la condensa si verifica sul lato interno del paramento esterno, vi chiedo un aiuto a comprendere questo fenomeno. Dal mio punto di vista la lamiera da mezzo millimetro è sostanzialmente impermeabile al vapore, tanto che la faccia superiore è effettivamente concepita con funzione impermeabile (all'acqua). Mi domando quindi da dove arrivi la pressione di vapore che"spinge" sulla lamiera esterna, visto che quella interna di fatto è già una barriera (in realtà ho inserito il mu suggerito dal software che, per l'acciaio, è pari a 1'000'000).
Vi chiedo un aiuto a comprendere il fenomeno e, se possibile, un'idea su come risolvere. Ad esempio ho visto che Stiferite ha un prodotto che pubblicizza come "a mu infinito" (possibile?).
Grazie a tutti e buona giornata.
Carlo
Condensa interstiziale pannello sandwich
Moderatore: Edilclima
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
E' un limite della verifica di glaser. In realtà i pannelli sandwich non hanno nessuna umidità da condensare, sono stagni.
redigere redigere redigere
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
Grazie della risposta. E quindi come ti comporteresti per la verifica di Legge 10? Inseriresti un solo strato con spessore, permeabilità e trasmittanza dell'intero pannello?
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
anni fa credo di aver fatto fiumi di post qui e altrove sull argomento
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
@girondone
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Riesci a darmi un'indicazione su come trovare i tuoi post?
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Riesci a darmi un'indicazione su come trovare i tuoi post?
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
Mi trovo nel tuo caso or ora. Penso di non inserire lo strato superiore di lamiera in modo che verifichi, e poi piuttosto aggiungere nelle note che non è stato inserito per i limiti del modello Glaser
PS: so che sto riprendendo un messaggio vecchio di anni, ma è per i posteri
Re: Condensa interstiziale pannello sandwich
Esatto, io faccio così, inserendo un materiale unico omogeneo con conduttanza pari a quella dichiarata e "impermeabile" al vapore.