buongiorno a tutti, chiedo il vostro parere su una questione: gruppo elettrogeno esterno 290 kw a gasolio con solo serbatoio di servizio da circa 100 litri, il GE è in un container metallico. A circa 1,5 m. dal container (e dalla parte opposta rispetto al serbatoio del gasolio) c'è una porta che vogliono trasformare in uscita di emergenza. Io nel DM Gruppi elettrogeno non ho trovato nulla, secondo voi c'è qualche distanza da tenere tra GE ed uscita di emergenza (non la ostruisce in alcun modo) ed eventualmente quale?
grazie in anticipo
Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
Moderatore: Edilclima
Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
In realtà viene indicata una distanza minima solo per i depositi di materiale combustibile.
Per quanto concerne altre distanze l'unico riferimento è questo:
"I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio."
Per quanto concerne altre distanze l'unico riferimento è questo:
"I gruppi e/o le unità di cogenerazione devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio."
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
Nessuna richiesta. Qui deve subentrare solo una valutazione di buon senso.
Re: Gruppo elettrogeno e uscita di emergenza
perfetto, grazie ad entrambi.