APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 453
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da mmaarrccoo »

:shock: Non mi ero accorto di una cosa.
Sbaglio o la RTV uffici del COPI non coincide (in termini di applicabilità) con il DM 22/02/2006? In quest'ultimo l'applicazione è da 26 persone in su, nel COPI parte da 300 persone in su. E quindi? Per uffici sotto le 300 persone (non soggette) non posso usare il codice ma sono obbligato ad usare la vecchia norma?

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 320
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Credo che il codice possa benissimo essere utilizzato anche per attività sotto-soglia, purché provviste di propria RTV. Io farei riferimento all'art. 5 del DM 12/04/2019.

La valutazione di rispondenza normativa sarà effettuata secondo la RTO e magari potresti seguire la RTV come linea guida
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.

mmaarrccoo
Messaggi: 453
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Però sei d'accordo che è strano? Se non vedo male è l'unica RTV che ha il campo di applicazione diverso da quello delle RTV tradizionali... Perchè? Ho il timore che ci sia un motivo e quindi vada rispettato.

Terminus
Messaggi: 7987
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da Terminus »

E' come dici, ma c'è di più.
Uffici: la RTV non è applicabile sotto soglia
Alberghi: la RTV da indicazioni per gli edifici <25 posti
Autorimesse: non ci sono indicazioni per il sotto soglia, contrariamente dal vecchio DM
Scuole: non ci sono indicazioni per il sotto soglia, contrariamente al vecchio DM
Commerciali: non ci sono indicazioni per il sotto soglia
Quindi anche se il DM 12/04/19 ci dice che il COPI si può applicare anche al sotto-soglia, oltre a mancare di indicazioni specifiche (tranne che per gli alberghi), rimane di applicazione volontaria.
Invece i vecchi decreti ancora vigenti costituiscono fonte normativa specifica ed obbligatoria e sono quindi di riferimento per i progettisti che comunque, anche se non devono passare per i VVF, devono assicurare ed asseverare la conformità a tutte le norme applicabili, comprese quelle di prevenzione incendi.

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 320
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da travereticolare »

scusa Terminus, quindi dici che è escluso verificare le attività sotto-soglia con il codice?
Nel caso specifico la RTV non è applicabile e siamo d'accordo, ma secondo te sarebbe da escludere anche una valutazione di rispondenza alla RTO?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.

Terminus
Messaggi: 7987
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da Terminus »

No no.
Il COPI è applicabile su base volontaria e come utile riferimento.
Volevo solo sottolineare che con le vecchie norme cogenti, abbiamo indicazioni specifiche che, proprio perchè prescrittive, sono di immediata lettura da parte, non solo dei VVF, ma anche dei tecnici comunali.
Quando verranno abrogate, perchè alla fine si arriverà a questo, non avremo più tali indicazioni, a meno che non facciano contemporaneamente una integrazione delle attuali RTV.

mmaarrccoo
Messaggi: 453
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ok il discorso in senso generale, non ho capito però se nel caso specifico (uffici <300 persone) e volendo usare il codice che è più flessibile del vecchio DM 22/02/2006, posso usare RTO+RTV oppure posso usare solo RTO.

Terminus
Messaggi: 7987
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da Terminus »

La questione è che le RTV forniscono misure specifiche per i casi specifici, tra i quali il sotto-soglia non è contemplato (tranne che per gli alberghi).
Quindi si ritorna alla VDR generale.

Nel tuo caso, hai il vecchio DM che è cogente e poi hai il COPI che si può applicare anche alle sotto-soglia e che, per l'art.5, comma 1-bis, se impiegato esclude il DM 22/02/06.

mmaarrccoo
Messaggi: 453
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Nel tuo caso, hai il vecchio DM che è cogente e poi hai il COPI che si può applicare anche alle sotto-soglia e che, per l'art.5, comma 1-bis, se impiegato esclude il DM 22/02/06.
Quando dici che il COPI si può applicare anche alle sottosoglia (nel mio caso specifico uffici <300 persone) intendi solo RTO (DM 18/10/2019) oppure comunque RTO (DM 18/10/2019) + RTV uffici (DM 14/02/2020)?

Grazie.

Terminus
Messaggi: 7987
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da Terminus »

Formalmente è tutto aplicabile, ma la RTV è esplicitamente applicabile solo al sopra-soglia.
Non fornisce alcuna indicazione per il sotto-soglia, pertanto ti rimanda alla VDR generale della RTO.

mmaarrccoo
Messaggi: 453
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: APPLICABILITA' RTV COPI UFFICI: NO <300 PERSONE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ok, quindi di fatto --> solo RTO (DM 18/10/2019).
Suggerisci un confronto con i VV.F.? Anche se non ci saranno pratiche...
Grazie.