Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019

Messaggio da PaoloPgC »

Ciao a tutti,
al capitolo "3.3.5 - Accesso" del D.M. in titolo, viene accettato l'accesso in locali con centrale termica di portata superiore ai 116 [kW] tramite intercapedine antincendi o disimpegni di tipo 3. Al successivo punto 3.3.5.2 vengono fatte ulteriori prescrizioni per locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati ad attività di autorimessa o di civile abitazione (con altezza antincendio superiore ai 54 [m]), per i quali si prevede accesso solo tramite un'intercapedine antincendi...un po' come avveniva con il vecchio D.M.
Nel caso di C.T. con accesso da disimpegno di tipo 3, a sua volta accessibile dal vano scale, con C.T. all'interno di un edificio con attività 75 non comunicante, penso che sia necessario spostare la C.T. altrove, magari in copertura all'edificio. Esistono altre soluzioni possibili secondo la vostra esperienza?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019

Messaggio da Terminus »

Mi sembra che non vi sia altra soluzione che una deroga.
Gmeister
Messaggi: 341
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019

Messaggio da Gmeister »

Ho lo stesso identico problema. Sto facendo fare una trincea (è un locale interrato) per ricavare l'accesso dall'esterno.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Accesso C.T. a metano, D.M. 21-11-2019

Messaggio da Tom Bishop »

Il D.M. è 08/11/19, il 21/11/19 è stato pubblicato in G.U.
Tom Bishop