Generatore per nastri radianti, si sommano?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
143174
Messaggi: 48
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

Generatore per nastri radianti, si sommano?

Messaggio da 143174 » mar nov 05, 2019 11:14

Buongiorno,
nuovo capannone senza attività soggette con impianto fotovoltaico su copertura
Riscaldamento fatto con due genaratori esterni ciascuno da 115 kW per nastri radianti monotubo interni
Detremina attività soggetta 74.1.A (115x2) oppure no perchè i generatori esterni separati non si sommano (inferiori ciascuno a 116)?

Terminus
Messaggi: 7706
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?

Messaggio da Terminus » mar nov 05, 2019 11:21

I generatori esterni all'edificio non si sommano tra di loro.

Rispondi