Messaggio da 143174 »

Buongiorno,
nuovo capannone senza attività soggette con impianto fotovoltaico su copertura
Riscaldamento fatto con due genaratori esterni ciascuno da 115 kW per nastri radianti monotubo interni
Detremina attività soggetta 74.1.A (115x2) oppure no perchè i generatori esterni separati non si sommano (inferiori ciascuno a 116)?

Terminus
Messaggi: 8187
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Generatore per nastri radianti, si sommano?

Messaggio da Terminus »

I generatori esterni all'edificio non si sommano tra di loro.