Impianto fotovoltaico e copertura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 90
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da zakstevenson » dom ott 06, 2019 09:20

Salve a tutti,
Vorrei porre il seguente quesito: devo valutare la correttezza, secondo la Guida per l'installazione di impianti fotovoltaici del 2012, di un'installazione di impianto fotovoltaico su una copertura esistente.
Premetto che verranno verificate le distanze dalle compartimentazioni verticali sottostanti e dai lucernai presenti in copertura.

L'impianto fotovoltaico in questione è composto da pannelli di classe 1 di reazione al fuoco, mentre la copertura è costituita da un pannello prefabbricato in Doppio Ti, con posto sopra uno strato di massetto, uno strato di isolante combustibile da circa 8 cm., guaina impermeabilizzante, e ghiaia sopra la guaina stessa.

Secondo la Guida, ho 3 casi in cui è ammissibile la posa: il primo è avere una copertura incombustibile.
La mia è effettivamente una copertura incombustibile in c.a., ma con sopra uno strato di isolante combustibile. L'incombustibilità è da verificare per tutti gli strati della copertura?

La seconda è uno strato EI 30 ed incombustibile, e non credo di rientrarci.

Il terzo caso, secondo la Nota 6334 di chiarimento alla guida stessa, ammette una valutazione della classe di reazione al fuoco della copertura.
Si specifica che sia ammissibile la posa di pannelli in classe 1 (è il mio caso) su strutture di copertura classificate Froof.
A quanto capivo, Froof attesta l'assenza di prestazione, quindi immagino sia una caratteristica di un qualsiasi materiale, come per esempio l'esistente guaina impermeabilizzante in copertura.
Questa caratteristica Froof deve essere certificata dal produttore del materiale o posso dichiararla io?
Un saluto

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 181
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da travereticolare » dom ott 06, 2019 11:16

Ciao,

ti rispondo al meglio, anche se integrazioni da parte di altri utenti sono ben accette.
zakstevenson ha scritto:
dom ott 06, 2019 09:20
Il terzo caso, secondo la Nota 6334 di chiarimento alla guida stessa, ammette una valutazione della classe di reazione al fuoco della copertura.
Si specifica che sia ammissibile la posa di pannelli in classe 1 (è il mio caso) su strutture di copertura classificate Froof.
A quanto capivo, Froof attesta l'assenza di prestazione, quindi immagino sia una caratteristica di un qualsiasi materiale, come per esempio l'esistente guaina impermeabilizzante in copertura.
Questa caratteristica Froof deve essere certificata dal produttore del materiale o posso dichiararla io?
il tuo dovrebbe il caso 3/a: Tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco;

Secondo me, se la copertura è Froof cioè privo di prestazioni al fuoco, non devi fornire nulla in materia. Lo strato ultimo di copertura è combustibile.

Puoi al massimo specificare la modalità di installazione dell'impianto fotovoltaico, dicendo che rispetta la circolare.

Ronin
Messaggi: 3463
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da Ronin » dom ott 06, 2019 23:26

c'è un sacco di thread sull'argomento, inizialmente si aveva una interpretazione "restrittiva" della circolare, poi rivelatasi più realista del re.
condivido quanto scritto da travereticolare, se hai pannelli di classe 1 va bene qualsiasi tetto.
eventualmente, lo strato incombustibile ce lo avresti (c'è un massetto), bisognerebbe vedere se è EI 30 e in tal caso potresti usare pannelli FV di classe 2, ma ciò in una nuova installazione non ha senso, visto che comprandoli nuovi i pannelli classe 1 sono facili da trovare e non comportano sovrapprezzi significativi.

zakstevenson
Messaggi: 90
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da zakstevenson » mar ott 08, 2019 17:28

Salve a tutti;

Confermo che al mio Comando VVF interpretano la situazione proprio in questo modo: con pannelli in classe 1 non ho dei requisiti per la copertura, che può essere semplicemente Froof (assenza di prestazione)
Un saluto!

Vicenza
Messaggi: 4
Iscritto il: mar ago 20, 2019 21:54

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da Vicenza » mar ott 08, 2019 21:40

Fai attenzione alla posa dei cavi: il deterioramento dell'isolamento può provocare archi elettrici, su una copertura Froof il rischio è maggiore e lo sviluppo dell'incendio è più rapido

Tom Bishop
Messaggi: 1734
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Messaggio da Tom Bishop » mer ott 09, 2019 05:28

Vicenza ha scritto:
mar ott 08, 2019 21:40
Fai attenzione alla posa dei cavi: il deterioramento dell'isolamento può provocare archi elettrici, su una copertura Froof il rischio è maggiore e lo sviluppo dell'incendio è più rapido
Interessante osservazioni, spesso sottovalutata
Tom Bishop

Rispondi