Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcoaroma
Messaggi: 20
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Messaggio da marcoaroma » mer set 11, 2019 16:10

Un po' di domande, trattasi di impianto con caldaia e pompa di calore esistenti e si cambia solo la PDC:
1) se si cambia pompa di calore esistente con nuova, quella vecchia deve stare sopra i limiti minimi di COP?
2) Le regole applicative dicono che sopra i 200 kW "è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici", bisognerà quindi installare solo un contacalorie in uscita dalla pompa di calore, essendo una singola unità immobiliare? Un atro anche in uscita dalla caldaia esistente?
A che servono tali comunicazioni di misure, a verificare che la diagnosi energetica sia stata fatta bene e/o che ci sia un risparmio successivamente?
C'è un modulo per comunicare?
Grazie.

girondone
Messaggi: 9912
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Messaggio da girondone » mer set 11, 2019 17:22

1) se si cambia pompa di calore esistente con nuova, quella vecchia deve stare sopra i limiti minimi di COP?

che senso avrebbe? oppure non ho capito la domanda

2) per il due meglio se puoi mandargli i dati di entrambe direi

marcoaroma
Messaggi: 20
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Messaggio da marcoaroma » mer set 11, 2019 18:09

Per la 1, volevo dire che la vecchia pdc sia fuori i limiti (< COP richiesto), cioè meno performante.
Per la 2, bisogna montare 2 contacalorie su entrambi i generatori, nuova pdc e caldaia esistente, o 1 solo a valle di entrambe? Cioè quali consumi vogliono monitorare, del solo generatore sostituito o di tutto per riscaldamento?

Ronin
Messaggi: 3433
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Messaggio da Ronin » lun set 16, 2019 10:04

1 non vedo perchè anche la vecchia pdc che viene sostituita dovrebbe rispettare dei limiti di efficienza (o forse non ho capito neanche io), cmq le regole applicative sono da 1 miliardo di pagine, se non è richiesto lì, non è richiesto
2 devi misurare il flusso energetico dei generatori sostituiti, non di tutto l'impianto (la misura è nata per evitare che il conto termico finanzi sostituzioni di generatori che poi restano di riserva, o pdc "solo di nome" che poi di fatto vanno solo come gruppi frigo; in realtà, le regole per la trasmissione dei dati non sono mai state emanate, e quindi per il momento i dati non si trasmettono, a quanto mi risulta, e anzi il nuovo AD del GSE aveva più volte espresso l'intenzione di chiedere al parlamento di abrogare questa parte, ma in 'sto periodo hanno altri problemi...)

marcoaroma
Messaggi: 20
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia

Messaggio da marcoaroma » mer set 18, 2019 17:10

Grazie delle risposte esaurienti.
Chiarissimo il discorso su quel richiamo ai contabilizzatori, forse anche perché pensavano di incentivarli in base alla produzione di calore come ricordo qualcosa per il solare termico qualche anno fa col vecchio Conto termico.
Sul primo punto, intendevo dire che probabilmente per ottenere l'incentivo, se si sostituisce una pompa di calore con un'altra, quella vecchia deve avere requisiti peggiori non solo di quella nuova ma deve avere COP inferiore ai limiti previsti per le nuove. Però se non è scritto, allora non serve.
Avete un'idea di prezzi di mercato per diagnosi energetiche ai fini del Conto Termico?