Salve
mi ritrovo con un'attività con Certificato Prevenzioni Incendi scaduto, devo presentare la SCIA. Nella struttura sono presenti l'attivita 66.2.B e la numero 74.1.A (centrale termica e cucina); facendo l'accesso agli atti, ritrovo tutte le dichiarazioni degli impianti inclusa quella dell'impianto termoidrulico fatta nel 2002, il progetto è scomparso. Negli anni non ci sono stati cambiamenti, la dichiarazione di conformità dove si afferma che l'impianto è posato a regola d'arte in base al progetto, è riutilizzabile, oppure no, essendo assente il progetto devo farlo rifare con conseguente rilascio di nuova dichiarazione di conformità?
Grazie
Saluti
mi ritrovo con un'attività con Certificato Prevenzioni Incendi scaduto, devo presentare la SCIA. Nella struttura sono presenti l'attivita 66.2.B e la numero 74.1.A (centrale termica e cucina); facendo l'accesso agli atti, ritrovo tutte le dichiarazioni degli impianti inclusa quella dell'impianto termoidrulico fatta nel 2002, il progetto è scomparso. Negli anni non ci sono stati cambiamenti, la dichiarazione di conformità dove si afferma che l'impianto è posato a regola d'arte in base al progetto, è riutilizzabile, oppure no, essendo assente il progetto devo farlo rifare con conseguente rilascio di nuova dichiarazione di conformità?
Grazie
Saluti
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Tieni per buone tutte le certificazioni già agli atti.
A patto ovviamente che non siano intervenute modifiche.
Il progetto termoidraulico del professionista magari non era neanche necessario secondo L.46/90, benchè in teoria dovresti trovarne copia in Comune
A patto ovviamente che non siano intervenute modifiche.
Il progetto termoidraulico del professionista magari non era neanche necessario secondo L.46/90, benchè in teoria dovresti trovarne copia in Comune
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Grazie Terminus
"LEGGE 5 marzo 1990, n.46 – Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 6. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore"
"Penso fosse obbligatorio"
nella dichiarazione è spuntato che è stato rispettato il progetto e inoltre non risultano fatte le manutenzioni periodiche...quindi mi potrebbe rimanere il dubbio delle eventuali modifiche apportate.Il mio dubbio inoltre è dovuto al fatto che è scaduto il CPI, e devo presentare scia in categoria B per struttura ricettiva in base a progetto già approvato e scia in categoria A (con relazione tecnica) per centrale termica (280Kw) e cucina (150Kw), allegando alla nuova Scia le dichiarazioni presenti,prendendomi la responsabilità. Ipotizzando l'obbligo di progetto, affermo che nel fascicolo tecnico in possesso del committente è presente in caso di sopraluogo il progetto?
Grazie
Saluti
"LEGGE 5 marzo 1990, n.46 – Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 6. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore"
"Penso fosse obbligatorio"
nella dichiarazione è spuntato che è stato rispettato il progetto e inoltre non risultano fatte le manutenzioni periodiche...quindi mi potrebbe rimanere il dubbio delle eventuali modifiche apportate.Il mio dubbio inoltre è dovuto al fatto che è scaduto il CPI, e devo presentare scia in categoria B per struttura ricettiva in base a progetto già approvato e scia in categoria A (con relazione tecnica) per centrale termica (280Kw) e cucina (150Kw), allegando alla nuova Scia le dichiarazioni presenti,prendendomi la responsabilità. Ipotizzando l'obbligo di progetto, affermo che nel fascicolo tecnico in possesso del committente è presente in caso di sopraluogo il progetto?
Grazie
Saluti
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Il progetto è un allegato obbligatorio nel tuo caso e pertanto la dichiarazione senza il progetto è nulla. Procedi con le verifiche per rilasciare una dichiarazione di rispondenza completa di progetto.
Tom Bishop
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Veramente l'oggetto del quesito era "impianto termoidraulico" non "impianto di adduzione gas", quindi ho inteso risponderti per la lettera c).ballelli ha scritto: ↑mar set 10, 2019 21:03 "LEGGE 5 marzo 1990, n.46 – Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 6. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 e’ obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore"
"Penso fosse obbligatorio"
Come dice TomBishop la DICO senza progetto (qualora obbligatorio del professionista, altrimenti schema impianto e distinta materiali a firma del DT dell'impresa) non avrebbe valore.
Se devi fare la SCIA formalmente ti riassumi la responsabilità della sicurezza antincendio, che è cosa leggermente diversa dalla conformità alla regola dell'arte (se ne è parlato in altra recente discussione).
Per la seconda dovresti redigere una DIRI a sostituzione della DICO, completa degli allegati suddetti, ma alla fin fine forse ti converrebbe avalllare la vecchia DICO (che i VVF hanno già in casa e non ti devono richiedere nuovamente) e consegnare al cliente una relazione di controllo con lo schema impianto ricostruito in base a quanto visibile.
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
A me è capitato più volte di constatare che non vi fosse nessuna DiCo depositata anche se invece avrebbe dovuto esserci.
Tom Bishop
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
A seguito di accesso agli atti ho constatato che in alcuni Comandi per questioni di spazio dopo 10 anni tengono in archivio solo i certificati di collaudo, le DICO ma non i progetti perchè voluminosi... (tavole in A0, A1, ecc.)Tom Bishop ha scritto: ↑ven set 13, 2019 05:13A me è capitato più volte di constatare che non vi fosse nessuna DiCo depositata anche se invece avrebbe dovuto esserci.
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Se è per quello per il futuro la vedo molto più complicata. Con le presentazioni online gli archivi sono ad oggi inaccessibili per la maggior parte dei Comandi. Se chiedi un accesso agli atti, tutti i documenti trasmessi digitalmente non li trovi da nessuna parte e nessun comando si è ancora attrezzato per renderli disponibili.
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3086
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Scusa, al contrario. I file si archiviano comodamente. Io comincio ad averli diretti via p7m su chiave USB.
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Buongiorno,
grazie a tutti per i consigli
sono riusciuto con un pò di fortuna a recuperare lo schema dell'impianto con relazione di calcolo e verbale di collaudo. Pe presentare la pratica tengo per buono il tutto, sembra siano state fatte modifiche, oppure è opportuno essendo passati deglli anni (2002) fare delle verifiche all'impianto di adduzione gas tipo la prova di tenuta?
Grazie
grazie a tutti per i consigli
sono riusciuto con un pò di fortuna a recuperare lo schema dell'impianto con relazione di calcolo e verbale di collaudo. Pe presentare la pratica tengo per buono il tutto, sembra siano state fatte modifiche, oppure è opportuno essendo passati deglli anni (2002) fare delle verifiche all'impianto di adduzione gas tipo la prova di tenuta?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3086
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Dichiarazione impianto termoidraulico
Senza dubbio rifare collaudo.