pavimento in gomma potere calor
Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per un calcolo di carico d'incendio, qualcuno avrebbe un valore attendibile del C.I. per un pavimento di gomma? oppure un'indicazione attendibile su come basarmi? come spessore dovrei avere (siamo in fase progettuale) 4 mm, e come peso siamo sui 4,5 kg/mq. Cosa uso come valore? gomma naturale? gomma vulcanizzata? sinceramente, non so come comportarmi ed è importante, poichè devo riuscire a scegliere i materiali giusti affinchè il CI sia sotto i 100, perchè ho una copertura metallica orribile, che non potrei certificare nemmeno a volerla trattare, devo avere Resistenza 0.
Qualcuno che c'è già passato, sa come consigliarmi? ho come riserva l'uso del pavimento sportivo in linoleum, ma è effettivamente brutto, quello in gomma sarebbe molto meglio... Grazie a chi saprà aiutarmi
Qualcuno che c'è già passato, sa come consigliarmi? ho come riserva l'uso del pavimento sportivo in linoleum, ma è effettivamente brutto, quello in gomma sarebbe molto meglio... Grazie a chi saprà aiutarmi
Re: pavimento in gomma potere calor
Beh siamo comunque intorno ai 42 MJ/kg.
Se hai bisogno di maggiore precisione, devi chiedere al singolo produttore l'esatta composizione del proprio pavimento.
Se hai bisogno di maggiore precisione, devi chiedere al singolo produttore l'esatta composizione del proprio pavimento.
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28
Re: pavimento in gomma potere calor
ho chiesto al produttore, è caduto dalle nuvole... mi ha inviato una scheda con la certificazione di reazione al fuoco, ma non è quello di cui ho bisogno.
comunque, ci stiamo orientando al linoleum, spessori molto più ridotti e potere calorifico inferiore. Grazie Terminus
comunque, ci stiamo orientando al linoleum, spessori molto più ridotti e potere calorifico inferiore. Grazie Terminus
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pavimento in gomma potere calor
Se hai la descrizione esatta del tipo di polimero utilizzato, si può fare una valutazione analitica.
Il lattice è circa 40, l'isoprene è circa 46.
42MJ/Kg mi sembra un'ottima approssimazione, circa uguale a quello del caucciù.
Il linoleum è circa la metà.
Il lattice è circa 40, l'isoprene è circa 46.
42MJ/Kg mi sembra un'ottima approssimazione, circa uguale a quello del caucciù.
Il linoleum è circa la metà.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- weareblind
- Messaggi: 3097
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: pavimento in gomma potere calor
In che senso valutazione analitica? Io uso la UNI EN 1991-1-2 allegato E. Se lì non presente, come procedi?
Perché, in un singolo caso, domandai di poter calcolare il PCI tramite le frazioni massive della miscela (avendo SDS le conosco), ma ebbi un no sulla possibilità di detrarre la quota parte di calore assorbito dalla presenza di acqua nella miscela.
Perché, in un singolo caso, domandai di poter calcolare il PCI tramite le frazioni massive della miscela (avendo SDS le conosco), ma ebbi un no sulla possibilità di detrarre la quota parte di calore assorbito dalla presenza di acqua nella miscela.
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pavimento in gomma potere calor
Con il calcolo dell'entalpia della molecola.weareblind ha scritto: ↑mer lug 31, 2019 19:53 In che senso valutazione analitica? Io uso la UNI EN 1991-1-2 allegato E. Se lì non presente, come procedi?
Nelle plastiche e gomme, non vi è presenza di acqua, se non in tracce trascurabili.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- weareblind
- Messaggi: 3097
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: pavimento in gomma potere calor
L'entalpia torna, ma per quello domandavo cosa fai dell'acqua. Che qui non hai. Ma se ce l'hai?
- NoNickName
- Messaggi: 8029
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: pavimento in gomma potere calor
A rigore andrebbe sottratto il calore latente di evaporazione, sapendo però la qtà% esatta di acqua in peso. Però non sono tante le sostanze non tabellate che presentano qtà significative di acqua. Tipicamente sostanze organiche solide, delle stragrande maggiorparte delle quali però è già noto il CI ovvero il PCI ovvero la variazione di entalpia molare.
Nei liquidi, soluzioni altobollenti e dispersioni/emulsioni invece la presenza di acqua potrebbe rappresentare un aggravio del rischio, ma per il loro comportamento fisico, non chimico.
Nei liquidi, soluzioni altobollenti e dispersioni/emulsioni invece la presenza di acqua potrebbe rappresentare un aggravio del rischio, ma per il loro comportamento fisico, non chimico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- weareblind
- Messaggi: 3097
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: pavimento in gomma potere calor
Uhm, lì ho un tema specifico... ho prodotti non tabellati acquosi. E vorrei togliere esattamente quello.