AUTORIMESSA SOGGETTA < 9 AUTOVEICOLI

Messaggio da GMP » mar giu 25, 2019 16:44

Buongiorno a tutti,

Sto affrontando una scia per un’autorimessa in categoria A con capacità di parcamento pari a 9 autoveicoli.

All'interno dell’autorimessa sono presenti delle cantine (5 cantine) e la loro relativa aerazione.

Il capitolo 2 comma 1 dice che: “Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60”

Il capitolo 2 comma 2 dice che: “le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposi-to o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili”.

Alla luce di quanto sopra, vi pongo i seguenti quesiti:

- l’accesso alle cantine può avvenire tramite porte metalliche con autochiusura, ma le pareti devono essere EI 60?

Secondo me no in quanto il primo comma prescrive il requisito EI 60 per la separazione con altre attività e non per attività di pertinenza, anche perché non avrebbe senso avere porte metalliche e strutture EI 60.

- L’aerazione delle cantine verso il corsello box è consentita?

Non essendoci compartimentazione tra autorimessa e cantine queste ultime secondo me possono essere aerate direttamente con l’autorimessa.

Come la pensate?

In più non c'è scritto nulla riguardo i percorsi di esodo...come ci si comporta? si prendono a riferimento le lunghezze per autorimesse > 9 autoveicoli?