Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da zakstevenson » gio giu 20, 2019 18:50

Salve a tutti,

Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano.
Il pilastro è lungo 5,88 mt.

Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5 metri, considerando che ho una struttura monopiano?

Un cordiale saluto

Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 165
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da travereticolare » gio giu 20, 2019 19:02

io per attività monopiano considero sempre come pilastro dell'ultimo piano, quindi altezza ≤ 4,50 m.

Terminus
Messaggi: 7619
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Terminus » gio giu 20, 2019 19:09

Infatti è così che deve essere.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 990
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da weareblind » gio giu 20, 2019 21:00

Non può essere usato.

etec83
Messaggi: 550
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da etec83 » ven giu 21, 2019 07:46

Attenzione ad aver misurato la lunghezza tra nodo è nodo è non l'altezza totale fino a intradosso.

Davide1975
Messaggi: 41
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Davide1975 » dom giu 23, 2019 18:01

Tra nodo e nodo è maggiore

zakstevenson
Messaggi: 87
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da zakstevenson » lun giu 24, 2019 15:28

Grazie per il vostro parere!

Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;

Un cordiale saluto a tutti

abbo
Messaggi: 15
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da abbo » mar giu 25, 2019 15:08

non so... più ci penso più non trovo il senso di questa limitazione.
voi che interpretazione tecnica ai fini della sicurezza gli date?
il piano unico di un edificio monopiano, la cui struttura porta solo la copertura, verrebbe svantaggiato rispetto al piano terra di un edificio di due piani fuori terra, ma se cede quest'ultimo il danno è verosimilmente maggiore.
mi viene in mente che l'ultimo piano di un edificio pluripiano potrebbe verosimilmente venire interessato da una maggior quantità di calore per cui applico un margine di sicurezza maggiore all'uso della certificazione tabellare; ma il piano terra di un capannone industriale monopiano? :?

Terminus
Messaggi: 7619
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Terminus » mar giu 25, 2019 15:18

No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.

abbo
Messaggi: 15
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da abbo » mar giu 25, 2019 15:28

ok
grazie x il chiarimento