Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti,

Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano.
Il pilastro è lungo 5,88 mt.

Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5 metri, considerando che ho una struttura monopiano?

Un cordiale saluto
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1223
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da travereticolare »

io per attività monopiano considero sempre come pilastro dell'ultimo piano, quindi altezza ≤ 4,50 m.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12574
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Terminus »

Infatti è così che deve essere.
Il tabellare non può essere usato in questo caso.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2981
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da weareblind »

Non può essere usato.
etec83
Messaggi: 805
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da etec83 »

Attenzione ad aver misurato la lunghezza tra nodo è nodo è non l'altezza totale fino a intradosso.
Davide1975
Messaggi: 115
Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Davide1975 »

Tra nodo e nodo è maggiore
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da zakstevenson »

Grazie per il vostro parere!

Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;

Un cordiale saluto a tutti
abbo
Messaggi: 74
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da abbo »

non so... più ci penso più non trovo il senso di questa limitazione.
voi che interpretazione tecnica ai fini della sicurezza gli date?
il piano unico di un edificio monopiano, la cui struttura porta solo la copertura, verrebbe svantaggiato rispetto al piano terra di un edificio di due piani fuori terra, ma se cede quest'ultimo il danno è verosimilmente maggiore.
mi viene in mente che l'ultimo piano di un edificio pluripiano potrebbe verosimilmente venire interessato da una maggior quantità di calore per cui applico un margine di sicurezza maggiore all'uso della certificazione tabellare; ma il piano terra di un capannone industriale monopiano? :?
Terminus
Messaggi: 12574
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da Terminus »

No, la questione sta sul diverso comportamento del pilastro (sollecitazioni vincolari), nel caso di piano intermedio rispetto all'ultimo piano di un edificio.
Quindi monopiano o ultimo piano di un grattacielo pari sono.
abbo
Messaggi: 74
Iscritto il: ven set 04, 2015 19:45

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Messaggio da abbo »

ok
grazie x il chiarimento