Sifoni su linea frigorifera

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Esa
Messaggi: 1324
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da Esa » sab giu 08, 2019 20:52

Il costruttore di una PdC reversibile (compressore al piano terra ed evaporatore/condensatore sul tetto del terzo piano), indica nel manuale di realizzare questo schema.
Vi sembra corretto?
Allegati
SifoniPdC.jpg
SifoniPdC.jpg (29 KiB) Visto 108 volte

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 3932
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da NoNickName » dom giu 09, 2019 10:35

I sifoni vanno sulla linea di aspirazione in salita, per favorire la risalita dell'olio (sempre che il compressore sia nell'unità esterna e sia ad una quota altimetrica superiore all'unità interna), ma ovviamente non vanno sul lato del refrigerante liquido, quindi è giusto per metà.
Siccome però nel tuo caso hai il compressore al piano terra, ad una quota altimetrica inferiore, quello schema è sbagliato.
Cmq probabilmente la tua PDC non funzionerà in inverno (o funzionerà male), perchè dovrai spingere il liquido verso l'alto di 3 piani (circa 0.7bar, pari a circa 8°C), cioè rendendo il rendimento a 8°C quello che sarebbe a 0°C di aria esterna.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

Esa
Messaggi: 1324
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da Esa » dom giu 09, 2019 15:06

Mi era venuto qualche sospetto, anche se lo schema è di un "big".

Rispondi