Codice ed esodo
Moderatore: Edilclima
Codice ed esodo
domanda per confermare se quanto ho capito è chiaro.
Caso di un compartimento, dove secondo il rischio vita
il numero di uscite indipendenti richiesto è 1, la verifica
di rindondanza non serve?
Caso di un compartimento, dove secondo il rischio vita
il numero di uscite indipendenti richiesto è 1, la verifica
di rindondanza non serve?
Re: Codice ed esodo
io in altre pratiche ho ragionato nel seguente modo:
- Se dalla tabella S-4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io effettivamente ne ho una perché rispetto la lunghezza massima dei percorsi di esodo e del corridoio cieco allora non faccio la verifica di ridondanza (anche perché impossibile);
-Se dalla tabella S.4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io ne ho più di una perché non rispetto la massima lunghezza di esodo o del corridoio cieco, verifico la ridondanza delle vie di esodo.
Spero di essere stato chiaro...
- Se dalla tabella S-4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io effettivamente ne ho una perché rispetto la lunghezza massima dei percorsi di esodo e del corridoio cieco allora non faccio la verifica di ridondanza (anche perché impossibile);
-Se dalla tabella S.4-8 risulta che il numero minimo di uscite può essere 1 ed io ne ho più di una perché non rispetto la massima lunghezza di esodo o del corridoio cieco, verifico la ridondanza delle vie di esodo.
Spero di essere stato chiaro...
Re: Codice ed esodo
vediamo se ho capito...
quindi, se ho un compartimento con più vie di esodo (nel mio caso perchè la lunghezza dell'esodo
non può essere soddisfatta da una sola uscita - il minimo necessario) devo "obbligatoriamente"
verificare la rindondanza.
Ma la verifica riguarda solo la larghezza della via di esodo, non la lunghezza?
(S.4.8.4 parla di larghezza complessiva sufficente)
e adesso che lo leggo al punto 4 dice che non serve verificare la lunghezza e i corridoi ciechi
Giusto? (scusate la domande quasi scolastiche)
Re: Codice ed esodo
Esatto, nella ridondanza devi supporre che l'incendio renda indisponibile una porta US e che di conseguenza le altre abbiano larghezza sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti.
Faccio un esempio:
Logistica con 100 persone presenti con rischio vita A2 (3,80 mm/persona)
22 porte identificate come uscita di sicurezza da 1.200 mm
larghezza totale 26.400 mm
rendendo indisponibile un'uscita avente larghezza pari a 1.200 mm le restanti uscite avranno larghezza complessiva pari a 25.200 mm
VERIFICA: 25.200 mm/3,80 mm/p = 6.631 persone.
la verifica è soddisfatta.
Faccio un esempio:
Logistica con 100 persone presenti con rischio vita A2 (3,80 mm/persona)
22 porte identificate come uscita di sicurezza da 1.200 mm
larghezza totale 26.400 mm
rendendo indisponibile un'uscita avente larghezza pari a 1.200 mm le restanti uscite avranno larghezza complessiva pari a 25.200 mm
VERIFICA: 25.200 mm/3,80 mm/p = 6.631 persone.
la verifica è soddisfatta.
Re: Codice ed esodo
Buongiorno a tutti. Vorrei porre un quesito. Sto comprando un locale di circa 130 mq per farne un teatro di 80 posti. Il locale affaccia su strada, sito al piano terra rialzato. Davanti all'ingresso c'è una sorta di ballatoio. Chiedo se norme per l'uscita di sicurezza pongono problemi per l'attività teatrale. Grazie a chi mi risponderà.
Re: Codice ed esodo
La verifica di ridondanza, in caso di una sola uscita, non è necessaria, devi però verificare ovviamente la lunghezza dei percorsi e dei corridoi ciechi; se da questa verifica risulta che sia sufficiente la tua unica uscita sei a posto.
Da quello che hai scritto sembrerebbe che le uscite/ingresso del teatro che hai menzionato affaccino su un ballatoio al piano rialzato che tramite delle scale finisce poi sulla via pubblica.Salvo110 ha scritto: ↑mar mar 26, 2019 12:34 Buongiorno a tutti. Vorrei porre un quesito. Sto comprando un locale di circa 130 mq per farne un teatro di 80 posti. Il locale affaccia su strada, sito al piano terra rialzato. Davanti all'ingresso c'è una sorta di ballatoio. Chiedo se norme per l'uscita di sicurezza pongono problemi per l'attività teatrale. Grazie a chi mi risponderà.
Mi vengono in mente 2 vincoli in particolare, ovvero il numero di gradini di quelle scale e la larghezza di queste ultime (sto supponendo che il ballatoio sia più largo delle scale). Quello che hai scritto è effettivamente poco per rispondere concretamente, ma in linea di massima questi sono i punti più evidenti.
Re: Codice ed esodo
È difficile da spiegare mi rendo conto, ma ci provo cercando di essere più dettagliato. Il locale si trova in curva su una strada che ha una pendenza per cui all'altezza del suddetto locale c'è un dislivello colmato dal ballatoio al quale si accede attraverso cinque gradini di grandezza di circa 1,70. Potrei, per essere più chiaro fornire qualche foto
Re: Codice ed esodo
E' difficile dare risposte certe, spero tu possa capire, perchè ci sono tanti vincoli, ma in linea generale, dalle informazioni che dai, è fattibile