Messaggio da etec83 »

Secondo voi se ho un attività esistente con cpi e progettata con dm 22.02.06 la amplio con RTV nuova volendo mantenere ovviamente la comunicazione che era già stata fatta REI proprio per considerare un futuro ampliamento.
Il vigile del fuoco mi contesta che ai sensi dell art 2 comma 2 del DM 03.08.2015 non ho giustificato la comunicazione e mi prescrive la separazione netta.
Secondo voi come giustificare la comunicazione tra due attività progettate con differenti normative?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV

Messaggio da Terminus »

Devi argomentare che la comunicazione non inficia le misure antincendio della parte esistente.
Ovviamente stiamo parlando della stessa titolarità.
Non mi sembra insuperabile come richiesta, al limite invece di una semplice porta ci metti un filtro.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Ampliamento uffici esistenti con nuova RTV

Messaggio da weareblind »

Concordo.