Caldaia vaillant ecotec condensazione

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

Salve ii avrei un problema con la mia caldaia so che per condensare dovrebbe essere la temperatura della mandata sotto i 50 però se scendo sotto 50 il calorifero in camera dato che è il più lontano L acqua mi arriva fredda quasi provato anche a sfiatare i caloriferi ma niente mi potresti aiutare per favore grazie mille
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da paolo m »

Ai fini della possibilità di condensare, quella che rileva non è la temperatura di mandata bensì quella di ritorno.
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

Quindi anche se l’acqua e a 50 o 55 dici che condensa lo stesso??? Intendo quella di mandata quella di ritorno non so se è sotto i 50
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da paolo m »

Certo. Anche a temperatura di mandata maggiore. Ciò che conta è la temperatura di ritorno.
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

E come faccio a sapere se condensa o no?? La mia mandata massimo arriva a 50 penso che il ritorno sarà sicuro sotto i 50 giusto???
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da paolo m »

Basta guardare se esce acqua dallo scarico condensa.
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da lbasa »

E come faccio a sapere se condensa o no?? La mia mandata massimo arriva a 50 penso che il ritorno sarà sicuro sotto i 50 giusto???
La mandata è regolabile dall'utente (la Vaillant va ben oltre i 50°, accetta anche 60°), il ritorno è leggibile dal programma di diagnostica.
Scaricare il manale installatore e verificare l'accesso alla diagnostica (in un modello Vaillant il parametro per leggere la Tritorno reale era D.041).

PS: che nel 2018 si continui a pensare che la condensazione avvenga solo a bassa temperatura, comincia a disturbare :x )
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

Grazie ragazzi allora mandata 49 ritorno 44 e dal tubo della condensa scende acqua a fiumi non si ferma ahahahaha quindi devo dire che condensa abbastanza bene ma qua che suggerimento per abbasare la temperatura di ritorno???
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

Ho il termostato vSMART e la curva di riscaldamento e a 2
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da paolo m »

Iosy ha scritto: mer nov 28, 2018 14:42 ... suggerimento per abbasare la temperatura di ritorno???
Se sono presenti le valvole termostatiche, alzando la temperatura di mandata. A parità di resa, la conseguente riduzione di portata porta alla riduzione della temperatura di ritorno.
Comunque non è che puoi pensare di spremere più di tanto.
Iosy
Messaggi: 6
Iscritto il: sab nov 24, 2018 12:38

Re: Caldaia vaillant ecotec condensazione

Messaggio da Iosy »

Allora lascio così grazie mille ragazzi
Rispondi