odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2286
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da SimoneBaldini » lun ott 29, 2018 16:10

Sapete nulla di una richiesta simile?

Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante ''Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n.445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

ad inviare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto, a Snam Rete Gas, quale impresa di trasporto
alla cui rete il PdR è direttamente allacciato, una dichiarazione, secondo il modello pubblicato sul sito
internet di Snam, firmata dal legale rappresentante, nella quale si attesti che nell'impianto sono in esercizio
idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le
regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative
all'odorlzzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della
concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas
combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica {di seguito:
"la Attestazione").

Terminus
Messaggi: 7200
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da Terminus » lun ott 29, 2018 18:53

Si, alcuni miei clienti si sono attivati.
Riguarda generatori di calore non asserviti a cicli produttivi, ma collegati ad impianti industriali non odirizzati.
Come alternative di adeguamento c'è l'odorizzazione (globale o localizzata) oppure l'installazione di sensori gas + EV.

SimoneBaldini
Messaggi: 2286
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da SimoneBaldini » mer nov 07, 2018 14:57

Quindi riguarda gli allacciamenti a rete gas non odorizzata, come si fa' a sapere se la rete a cui si è allacciati è odorizzata o meno?
Vedo sul sito SNAM che ci sono moduli anche per gas odorizzato, quindi tutti dovranno fare quasta dichiarazione?

Avatar utente
grifo68
Messaggi: 743
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da grifo68 » mer nov 07, 2018 15:47

che io sappia il DM non fa riferimento specifico a reti odorizzate o non odorizzate, ma ho letto il testo un po' superficialmente, anche perché se lo stabilimento è allacciato alla rete gas e parte lo utilizza per riscaldamento uffici, ad esempio, quello è odorizzato (non mi viene in mente ora come ora una rete di gas non odorizzato per usi specifici produttivi, onestamente). A quel punto il DM da al datore di lavoro l'onere di fornire agli apparecchi similari al domestico gas odorizzato

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 3636
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da NoNickName » mer nov 07, 2018 16:22

Il gas deve essere odorizzato "per usi domestici o similari". Per tutti gli altri usi può non essere odorizzato.
Se il cliente è collegato alla rete di DISTRIBUZIONE, tale gas NON può NON essere odorizzato. Se invece è collegato ad una rete di TRASPORTO, allora PUO' NON essere odorizzato, ma la società di trasporto ha l'obbligo di garantire l'odorizzazione qualora tale cliente ne faccia un uso "domestico o similare", sempre che ne sia a conoscenza al momento dell'allaccio. Ecco perchè il DM ha obbligato l'utente finale ad emettere la dichiarazione.
L'ARERA ha poi esplicitato al punto 5.1 dell'allegato alla delibera 602/2013/R/gas e successive fino alla 043/2018 quali sono gli usi domestici o similari e cioè: "riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento".
Ad esempio se il cliente è una industria vetraria, il gas usato per la fusione del vetro sarà con tutta probabilità NON odorizzato. Questa azienda, se effettua uno stacco ad uso riscaldamento o sanitario o per il centro cottura della mensa aziendale, deve emettere dichiarazione ed odorizzare il gas, anche per la parte ad uso tecnologico.

Io ho ricevuto una richiesta simile, in quanto noi distribuiamo centraline di gas detection, rilevatori e elettrovalvole gas. Tuttavia i sensori catalitici di rilevazione gas non percepiscono il mercaptano, ma il metano, quindi è irrilevante la presenza di odorizzazione ai fini del rilevamento, e ciò ne costituisce una valida alternativa.
nota: in realtà percepiscono anche il mercaptano, ma con una sensibilità di ordini di grandezza più bassa...

Cit.:
Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento) anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

Terminus
Messaggi: 7200
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da Terminus » mer nov 07, 2018 17:39

La rete di trasporto non è odorizzata, altrimenti il problema non si porrebbe.
Gli utenti allacciati ad essa, quindi con cabina di decompressione propria, finchè non hanno usi domestici o similari, non hanno necessità di odorizzare.
La necessità scatta in presenza delle utenze domestiche e similari, ma solo per esse, mentre le utenze industriali (forni o simili) possono continuare ad operare con il gas non odorizzato.
Difatti i rivelatori, alternativi al mercaptano, vanno installati sugli apparecchi domestici, non su quelli industriali.

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 3636
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da NoNickName » mer nov 07, 2018 18:40

Terminus ha scritto:
mer nov 07, 2018 17:39
La rete di trasporto non è odorizzata, altrimenti il problema non si porrebbe.
Gli utenti allacciati ad essa, quindi con cabina di decompressione propria, finchè non hanno usi domestici o similari, non hanno necessità di odorizzare.
E fin qua abbiamo scritto la stessa cosa. Salvo che l'utente non ne faccia un uso assimilabile a quello domestico, nel qual caso l'ARERA dice che la società di trasporto deve accertarsi che il gas sia odorizzato. Vedasi articolo 5.1 citato. Da cui la dichiarazione richiesta da SNAM.
Terminus ha scritto:
mer nov 07, 2018 17:39
La necessità scatta in presenza delle utenze domestiche e similari, ma solo per esse, mentre le utenze industriali (forni o simili) possono continuare ad operare con il gas non odorizzato.
E qua invece l'ARERA non è d'accordo con te. Vedi la citazione sopra.
Terminus ha scritto:
mer nov 07, 2018 17:39
Difatti i rivelatori, alternativi al mercaptano, vanno installati sugli apparecchi domestici, non su quelli industriali.
Vanno installati nei locali, non sugli apparecchi. Non è tuttavia questo il punto. Il punto è che se il cliente ne fa un uso ASSIMILABILE a quello domestico deve o odorizzare o rilevare il gas.

Terminus
Messaggi: 7200
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da Terminus » mer nov 07, 2018 21:24

Si, abbiamo detto la stessa cosa.
Ma per il punto dell'odorizzazione generale, leggendo direttamente il DM, insisto nella mia posizione.
Art.2, comma 1: l'odorizzazione è richiesta per gli usi domestici e similari
Art.2, comma 4: "....presentano all’impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l’impegno di dotare l’impianto di apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti..."
Art.2, comma 5: "....Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro sei mesi dalla stessa data, invia all’impresa di trasporto l’attestazione,
firmata dal legale rappresentante, che nell’impianto sono in esercizio idonei apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti...
."

Solo nel caso in cui l'azienda richieda l'odorizzazione al gestore, questo odorizzerà tutto il gas consegnato, installando l'apparato in corrispondenza del punto di consegna o meglio all'interno della cabina di decompressione dell'utente(vedere il comma 3).

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 3636
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da NoNickName » mer nov 07, 2018 22:02

Vabbè, ok. L'ARERA forse l'ha scritto male, nel DM è più esplicito.

Avatar utente
grifo68
Messaggi: 743
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: odorizzazione gas o sensori in ambienti DM81

Messaggio da grifo68 » gio nov 08, 2018 08:22

osservazioni assolutamente corretta, ho analizzato la questione in maniera superficiale :oops:

Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti