Buon giorno
non ho mai realizzato impianti di raffrescamento a pavimento ma ho una richiesta. Farò i calcoli ma preliminarmente vorrei sapere che potenze specifiche si possono ottenere verso l'ambiente considerando un massetto ordinario e parquet da 7 mm copnsiderando il controllo dell'umidità interna. Ricordo valori di circa 50 W/mq. ma non ne sono sicuro.

Stefano LL
Messaggi: 66
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da Stefano LL » gio ott 11, 2018 15:29

Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene

SuperP
Messaggi: 9292
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da SuperP » gio ott 11, 2018 17:14

Stefano LL ha scritto:
gio ott 11, 2018 15:29
Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
se hai il legno arrivi a 25/30W/m2, però fai togliere i mobili... ti rubano superficie che raffredda..

Tom Bishop
Messaggi: 1558
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: raffrescamento a pavimento

Messaggio da Tom Bishop » ven ott 12, 2018 05:25

50W/m² in freddo sono una utopia commerciale. Con pavimentazioni in legno quoto SuperP, ma non considererei oltre i 25W/m². Con pavimentazione in gres direi massimo 35W/m². Questo per normali condizioni di funzionamento.