SCIA antincendio centrale termica in copertura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

SCIA antincendio centrale termica in copertura

Messaggio da fabbretto » sab set 15, 2018 21:31

Salve.

Devo presentare una SCIA per una centrale termica ubicata sul terrazzo condominiale, a distanza di 60 cm dalle pareti dell'edificio, praticamente all'aperto.

Ho una domanda: secondo voi, nella dichiarazione di conformità occorre menzionare il progetto del sistema di evacuazione dei fumi?

Il dubbio sorge perchè, trattandosi di caldaia esterna, l'azienda produttrice fornisce la tipologia e il diametro della condotta... visto che non passa dentro l'edificio secondo me non serve alcun riferimento.

che ne pensate?

Terminus
Messaggi: 7195
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Messaggio da Terminus » dom set 16, 2018 09:25

A meno che il tuo apparecchio sia di tipo A (non credo), sarà comunque collegato ad un sistema fumario, per quanto limitato.
Qualcuno ti dovrà certificare la sua corretta posa in opera.

fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Messaggio da fabbretto » dom set 16, 2018 12:05

Grazie Terminus.

Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...

Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???

fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Messaggio da fabbretto » dom set 16, 2018 12:05

Grazie Terminus.

Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...

Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???

Terminus
Messaggi: 7195
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura

Messaggio da Terminus » dom set 16, 2018 12:11

Ne vedo continuamente di DICO fatte con i piedi: informazioni mancanti, riferimenti a norme sballati (quando presenti), errori marchiani sui materiali utilizzati (il copia-incolla è di regola).
Nel tuo caso, se sei sopra i 50kW, devi avere il progetto dell'installazione, compreso il sistema di evacuazione che, anche se si tratta di un pezzo di tubo verticale con comignolo, va comunque dimensionato e ne va verificato il montaggio corretto riguardo, tra l'altro, alle quote di sbocco ed agli sbalzi massimi.

Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 5 ospiti