impianto GPL industriale

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2280
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

impianto GPL industriale

Messaggio da SimoneBaldini » ven ago 03, 2018 10:17

Per un impianto GPL da 2" ad alimentazione forni, che tipo di giunzione si puo' usare?
Cioè la canapa è vietata anche se li ho sempre visti fare in canapa, che altro sigillante si usa su quei diametri. Qualcuno poi mi ha parlato della raccorderia in ghisa che potrebbe avere problemi di tenuta, sapete nulla?

Avatar utente
grifo68
Messaggi: 735
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da grifo68 » mer ago 08, 2018 15:58

si, canapa o altre fibre naturali sono vietate, di solito si utilizza teflon in nastro o comunque altri materiali sintetici che devono essere appositamente dichiarati idonei

Tom Bishop
Messaggi: 1558
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da Tom Bishop » gio ago 09, 2018 05:08

Tom Bishop

SimoneBaldini
Messaggi: 2280
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da SimoneBaldini » gio ago 09, 2018 11:01

La loctite l'ho sempre usata ma per diametri piccoli, sul 2" ho delle perplessità, soprattutto col classico teflon che già su diametri piccoli tende a scivolare.

Avatar utente
grifo68
Messaggi: 735
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da grifo68 » gio ago 09, 2018 11:29

si, per quello che gli installatori (ma lo fanno anche per diametri più piccoli) preferiscono usare la canapa comunque

Se proprio non si può saldare o flangiare prova a vedere qualcosa di questo tipo, la danno fino a 3"

https://www.tecnogas.net/it/products/si ... -gas-e-gpl