aspirazione pompe

Messaggio da paoloangelo0611 » mar lug 10, 2018 11:12

Buon giorno , sapete dirmi come faccio a calcolare la massima lunghezza che può avere un tubazione di aspirazione di una pompa?

Non parlo dell'altezza del dislivello (altezza verticale) tra pompa e pozzo quindi pompa soprabattente (questa altezza di aspirazione varia tra i 3-7 dipende dalla pompa) ma parlo di un recipente ed una pompa messi allo stesso livello .

Nel caso specifico ho un serbatoio , 25 metri di tubazione di aspirazione , la pompa e poi altri 20 metri di linea.

Esiste un massimo per l'aspirazione in orizzontale?

Grazie

iltubo
Messaggi: 636
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: aspirazione pompe

Messaggio da iltubo » mer lug 11, 2018 20:41

Non mi è mai capitato, però così ad occhio direi di sottrarre le perdite di carico del tubo di aspirazione dall'altezza massima di pescaggio della pompa.

Ronin
Messaggi: 3211
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: aspirazione pompe

Messaggio da Ronin » mer lug 11, 2018 22:41

sì pensandoci sembra logico tenere conto delle perdite di carico del tratto di aspirazione nel valutare npsh.
mai fatto, lo confesso :oops:

giobibo
Messaggi: 565
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: aspirazione pompe

Messaggio da giobibo » gio lug 12, 2018 07:28

Già visto; come scritto sopra bisogno tener conto delle perdite di carico della tubazione in aspirazione e soprattutto porre attenzione che non si formino sacche d'aria che possono compromettere il buon funzionamento.