Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1229
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da Ale_S » ven mag 11, 2018 09:00

Qual è il valore esatto da utilizzare come trasmittanza per il calcestruzzo di elementi strutturali (armato) anche al fine del calcolo dei ponti termici??
Sto facendo delle verifiche più puntuali su un NUOVO fabbricato con Iris e in particolare con Therm,
ma:
la norma Uni En Iso 10456 parla di trasmittanza per calcestruzzo armato (1%) di 2,3 (la norma UNI 10351 prospet A.1 mi risulta non utilizzabile per il nuovo)
- in molti esempi in letteratura o anche in alcuni corsi che ho seguito si è sempre parlato di 1,9 (anzi 1,91)

quale usate voi e quale devo usare io ??

L'Enzo
Messaggi: 313
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da L'Enzo » ven mag 11, 2018 11:57

Sia in Iris che EC700 dovresti avere già i valori in database

a me risulta da UNI En Iso 10456 ed utilizzo per calcestruzzo armato di elementi strutturali (2% acciaio) conduttività 2,5 W/mK

Ale_S
Messaggi: 1229
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da Ale_S » ven mag 11, 2018 12:04

Si in pratica quello che stavo usando io.
:( speravo di errare e poter usare un valore migliore....