Sto periziano una canna collettiva ramificata con allacciate caldaie di tipo B.
Mai vista una così...
Condotto primario centrale e poi per ogni piano 1 caldaia da sinistra e 1 caldaia a destra scaricano nel condotto secondario.
Il tutto per 3 piani. Quindi ho 2 caldaia al piano terra + 2 caldaie al piano primo + 2 caldaie al piano secondo che scaricano nel condotto secondario che si innesta nel primario e poi 2 caldaie al piano terzo che scaricano direttamente all'esterno attraverso il condotto secondario come al solito.
Quindi ho 6 caldaie che vanno nel primario.... Non è 5 il massimo?
CCR con 8 caldaie
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2306
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: CCR con 8 caldaie
Ho trovato la riposta che condivido....
la UNI CIG 7129/72 in quegli anni lo consentiva....
la UNI CIG 7129/72 in quegli anni lo consentiva....
Re: CCR con 8 caldaie
Però i condotti secondari devono essere 2 x ogni piano, se 2 caldaie scaricano in 1 solo secondario non penso vada bene.
Il problema poi è la compatibilità della canna con le caratteristiche dei fumi di una caldaia moderna... giusto?
Il problema poi è la compatibilità della canna con le caratteristiche dei fumi di una caldaia moderna... giusto?