Ciao,
sono nuovo del forum.
Scrivo per chiedervi dei consigli sull'uso del mio impianto di riscaldamento.
Impianto:
Abitazione su due piani, con impianto anni 80 a due colonne e radiatori prevalentemente in ghisa. Tutti i radiatori hanno le valvole termostatiche.
Caldaia murale Sile 26R (non a condensazione ma a temperatura scorrevole) con circolatore a velocità fissa e bypass interno non tarabile.
Valvola di bypass esterna tarabile, installata nel locale caldaia.
Con impianto a freddo non ho nessun problema, mentre con impianto a regime, cioè quando le valvole modulano, ho i seguenti problemi:
- le valvole diventano rumorose ---> il problema sono riuscito a gestirlo installando la valvola di bypass tarabile.
- la caldaia continua a fare cicli di accensione e spegnimento troppo frequenti.
Quest'ultimo punto mi sta facendo un po' dannare.
Attualmente ho impostato la temperatura di mandata a 45°C e quando l'impianto è a regime la caldaia si accende per 40 secondi e poi si spegne. Resta spenta (per un tempo impostabile che ho messo a 4 minuti) e poi si riaccende per altri 40 secondi. Il ciclo continua così per tutto il giorno.
Per cercare di risolvere il problema ho provato ad abbassare la potenza di accensione e ho anche provato ad abbassare il minimo della valvola del gas. Ho ottenuto un effetto di ritardo nell'avviamento dei cicli, cioè adesso la caldaia riesce a modulare maggiormente e il funzionamento ciclico si presenta in ritardo rispetto a prima.
Ho provato anche a escludere il bypass esterno, ma il problema dei cicli si presenta lo stesso.
Secondo voi questo tipo di funzionamento è normale? Come posso intervenire per cercare di minimizzarlo?
Grazie!
Ciao
Marco
Valvole termostatiche e caldaia murale
Moderatore: Edilclima
Re: Valvole termostatiche e caldaia murale
Aspetta a vedere se la cosa continuerà ancora tra qualche settimana quando sarà più freddo.
La potenza di una caldaia combinata (se fa riscaldamento e acs) in generale è alta rispetto
al fabbisogno termico di un appartamento.
Magari ora che non è ancora freddo, le valvole si chiudono quasi subito. Il sistema sta per andare
in blocco ...poi si apre la valvola di sovrapressione/bypass, e l'acqua calda della mandata ritorna
in caldaia con il suo conseguente spegnimento.
La potenza di una caldaia combinata (se fa riscaldamento e acs) in generale è alta rispetto
al fabbisogno termico di un appartamento.
Magari ora che non è ancora freddo, le valvole si chiudono quasi subito. Il sistema sta per andare
in blocco ...poi si apre la valvola di sovrapressione/bypass, e l'acqua calda della mandata ritorna
in caldaia con il suo conseguente spegnimento.
Re: Valvole termostatiche e caldaia murale
Oggi, stufo di sentirla accendersi e spegnersi ogni 4 minuti, ho abbassato ancora un po' il minimo e ho alzato la temperatura di mandata a 50°C.
Sta lavorando da un paio di ore e sembra funzionare bene.
Esternamente ci sono 12°C, la mandata è a 50°C, il ritorno a 45°C e i fumi a 55°C. Al minimo adesso consuma 0.63mc/h contro gli 0.93mc/h di prima e i 1.10mc/h di quando l'avevano installata.
Adesso che è accesa da un paio di ore vedo che il consumo è sui 0.93mc/h, per cui non sta lavorando al minimo.
Ho notato,anche, che con il minimo più basso lavora meglio anche con l'acs.
Starò a vedere... spero solo di non aver compromesso troppo il rendimento.
Sta lavorando da un paio di ore e sembra funzionare bene.
Esternamente ci sono 12°C, la mandata è a 50°C, il ritorno a 45°C e i fumi a 55°C. Al minimo adesso consuma 0.63mc/h contro gli 0.93mc/h di prima e i 1.10mc/h di quando l'avevano installata.
Adesso che è accesa da un paio di ore vedo che il consumo è sui 0.93mc/h, per cui non sta lavorando al minimo.
Ho notato,anche, che con il minimo più basso lavora meglio anche con l'acs.
Starò a vedere... spero solo di non aver compromesso troppo il rendimento.
Re: Valvole termostatiche e caldaia murale
Essendo a temperatura scorrevole non dovrebbero esserci penalizzazioni significative di rendimento aumentando la temperatura di mandata
Re: Valvole termostatiche e caldaia murale
Grazie per le vostre risposte.
Intendevo se ci sono penalizzazioni di rendimento avendo abbassando il minimo?
Ciao
Intendevo se ci sono penalizzazioni di rendimento avendo abbassando il minimo?
Ciao