Sono stato incaricato di presentare un rinnovo della conformità per una attività dove è installato un impianto water-mist.
La 14972 non mi pare parli di criteri per la manutenzione, periodicità e test da effettuare, per cui ho alcuni dubbi.
A parte il buon senso, che mi porterebbe a fare una ispezione visiva degli ugelli e delle altre sezioni dell'impianto, controllare la regolarità delle manutenzioni periodiche, il rispetto di quanto specificato dal costruttore nella documentazione tecnica, la scadenza di eventuali parti, esiste una norma specifica?
Asseverare Water-Mist
Moderatore: Edilclima
Re: Asseverare Water-Mist
Devi fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione del costruttore del sistema.
Puoi anche vedere la NFPA 750 che riporta alcune indicazioni sui componenti e sulle frequenze dei controlli.