Leggendo il punto 6.3.1 del DM 26/08/1992, ho il dubbio circa le caratteristiche REI del locale che ospita le macchine degli impianti di condizionamento e/o ventilazione.
Ovvero, Il REI 60 è richiesto solo nel caso del superamento della soglia di 75 Kw per i gruppi frigoriferi e 50000 mc/h per gli impianti di ventilazione, oppure l'obbligo del REI 60 c'è indipendentemente dal superamento di tali soglie?
Grazie per chi mi sarà di aiuto.
Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Moderatore: Edilclima
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Nessuno ha da darmi chiarimenti in merito?
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Sebbene non specificato anche leggendo tutte le altre regole tecniche i locali tecnici sono sempre compartimentati rispetto il resto.
Quindi io direi di sì.
Quindi io direi di sì.
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Ti ringrazio per la risposta.
Il problema di fondo è che con gli Enti pubblici i soldi sono sempre "precisi" e non si può/vuole fare più di quello obbligatorio; quindi devo in qualche modo giustificare la compartimentazione REI (anche se ovviamente a livello di sicurezza ne gioverebbero sicuramente studenti e professori).
Il problema di fondo è che con gli Enti pubblici i soldi sono sempre "precisi" e non si può/vuole fare più di quello obbligatorio; quindi devo in qualche modo giustificare la compartimentazione REI (anche se ovviamente a livello di sicurezza ne gioverebbero sicuramente studenti e professori).
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Rileggendo il paragrafo in questione, si nota che i locali appositi sono richiesti per gliimpianti centralizzati sopra soglia.
Vuol dire che sotto soglia non occorre il locale apposito.
Il requisito REI è riferito al locale apposito quindi sussiste nel caso di obbligatorietà di quest'ultimo.
Comunque trattandosi di appalto pubblico, direi che un colloquio con i VVF sia assai consigliabile.
Vuol dire che sotto soglia non occorre il locale apposito.
Il requisito REI è riferito al locale apposito quindi sussiste nel caso di obbligatorietà di quest'ultimo.
Comunque trattandosi di appalto pubblico, direi che un colloquio con i VVF sia assai consigliabile.
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Concordo, la penso anche io così.
Comunque ho già prenotato appuntamento dai VVFF.
Vi tengo aggiornati.
Comunque ho già prenotato appuntamento dai VVFF.
Vi tengo aggiornati.