Nell'ambito della progettazione per la sostituzione di una caldaia condominiale, mi sono trovato a valutare la possibilità di installare un sistema di contabilizzazione che adotta il metodo delle ore compensate conforme alla UNI11388.
Ho provato a capire come funziona e non mi sembra vi siano particolari elementi negativi rispetto al classico sistemi con i ripartitori UNI 834. Non avendone però esperienza diretta volevo sapere se qualcuno li ha installati e ne ha dei riscontri pratici sul campo. Anche per quanto riguarda il bilanciamento idraulico dell'impianto direi che non cambia niente.
Qualche parere? Grazie a chi vorrà intervenire...
Contabilizzazione secondo UNI 11388
Moderatore: Edilclima
Re: Contabilizzazione secondo UNI 11388
Rileggendo per l'ennesima volta il Dlgs102 aggiornato al DLgs141/2016 mi è sorto un dubbio: la legge prevede la possibilità di installare dei contabilizzatori conformi alla UNI11388 laddove non siano tecnicamente possibili contabilizzatori indiretti conformi alla UNI834? Se si dove sta scritto?
A mio parere il decreto cita solo la UNI834 per la contabilizzazione indiretta e solo per la ripartizione fa riferimento alla UNI10200 che a sua volta nella tabella delle modalità di contabilizzazione cita la 11388. Quindi secondo me non sono validi e sono assimilabili ai contaore citati nelle FAQ del ministero.
Quindi per impianti a colonna e emissione mezzo termo/ventilconvettori, non c'è la possibilità tecnica di eseguire la contabilizzazione. Sbaglio?
A mio parere il decreto cita solo la UNI834 per la contabilizzazione indiretta e solo per la ripartizione fa riferimento alla UNI10200 che a sua volta nella tabella delle modalità di contabilizzazione cita la 11388. Quindi secondo me non sono validi e sono assimilabili ai contaore citati nelle FAQ del ministero.
Quindi per impianti a colonna e emissione mezzo termo/ventilconvettori, non c'è la possibilità tecnica di eseguire la contabilizzazione. Sbaglio?
- NoNickName
- Messaggi: 7973
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione secondo UNI 11388
Non dice affatto di installare contabilizzatori indiretti. Nè dice che la 11388 è da usare al posto della uni834 se quest'ultima non è applicabile.KIAC ha scritto: ↑mer giu 21, 2017 14:48 Rileggendo per l'ennesima volta il Dlgs102 aggiornato al DLgs141/2016 mi è sorto un dubbio: la legge prevede la possibilità di installare dei contabilizzatori conformi alla UNI11388 laddove non siano tecnicamente possibili contabilizzatori indiretti conformi alla UNI834?
La 11388 non regolamenta i contaore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contabilizzazione secondo UNI 11388
Ti ringrazio, quindi il mio sospetto che la legge non ammette i sistemi non conformi alla UNI834 (per impianti in cui non è possibile installare contabilizzione diretta) è corretto?
Mi sapresti gentilmente dire di cosa parla la UNI11388, dal momento che viene richiamata da un produttore di valvole elettroniche comandate da cronotermostato ed è richiamata anche dalla UNI10200 come tipo di contab. indiretta (prosp. A1)?
Quindi al momento non ci sono sistemi indiretti di contabilizzazione conformi per impianti fancoil, termoconvettori e pannelli radianti, giusto?
Mi sapresti gentilmente dire di cosa parla la UNI11388, dal momento che viene richiamata da un produttore di valvole elettroniche comandate da cronotermostato ed è richiamata anche dalla UNI10200 come tipo di contab. indiretta (prosp. A1)?
Quindi al momento non ci sono sistemi indiretti di contabilizzazione conformi per impianti fancoil, termoconvettori e pannelli radianti, giusto?
- NoNickName
- Messaggi: 7973
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Contabilizzazione secondo UNI 11388
no, non è corretto. La legge non dice di non usarla nè dice di usarla al posto di.
UNI TR 11388 - 2010 «Ripartizione delle spese di climatizzazione invernale utilizzante valvole di corpo scaldante e totalizzatore dei tempi di inserzione»
Sbagliato. Prima di tutto sui termoconvettori si possono usare i ripartitori. Mentre per fancoil e pannelli radianti UNI/TR11388 o 9019
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Contabilizzazione secondo UNI 11388
Grazie, ho riletto il DL141, effettivamente hanno tolto il riferimento alla UNI834, sostituendo con "secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente", quindi vale anche la UNI11388.