Buongiorno a tutti, volevo confrontarmi con voi....Qualcuno di voi ha avuto esperienza sul funzionamento di radiatori a bassa temperatura, caldaia a condensazione e valvole termostatiche. Voi in fase di progettazione che dt usate per le rese dei radiatori?? che tempoeratura di mandata e ritorno ipotizzate per funzionare al meglio il sistema con radiatori a bassa temperatura. Utilizzando per esempio un At 30° vengono dei radiatori troppo grossi e poi ha senso secondo voi dimensionare dei radiatori a bassa temperatura se "oggi" vengono utilizzate le regolazioni climatiche?? Perchpè alla fine utilizzando per esempio rese con dt 30° vengono dei radiatori esegerati ma comunque io anche se dimensiono a dt 50° alla fine con la climatiche a determinate temperature la mia caldaia condenserà lo stesso..Poi, parliamoci chiaro, sotto una certa tenperatura di mandata si fa fatica andare operchè i clienti che montanbo i radiatori vogliono che questi siano caldi al tatto e non freddi.
Aspetto vostri consigli se qualcuno avrà voglia di rispondere.
Grazie
Radiatori bassa temperatura
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 33
- Iscritto il: dom giu 12, 2016 00:34
- Contatta:
Re: Radiatori bassa temperatura
Ciao fra.sal,
ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi andare a ridurre la temperatura a livello della valvola deviatrice della zona in bassa.
Quindi di solito si ha solo un locale con radiatori ed in quel caso è accettabile andare a inserire qualche elemento in più.
Se invece hai tutta l' abitazione con un impianto a radiatori ti consiglierei di farli funzionare in alta temperatura nei mesi più freddi invernali e sfruttare a pieno la capacità di condensare della caldaia nei mesi più miti appoggiandosi ad una gestione con sonda climatica
ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi andare a ridurre la temperatura a livello della valvola deviatrice della zona in bassa.
Quindi di solito si ha solo un locale con radiatori ed in quel caso è accettabile andare a inserire qualche elemento in più.
Se invece hai tutta l' abitazione con un impianto a radiatori ti consiglierei di farli funzionare in alta temperatura nei mesi più freddi invernali e sfruttare a pieno la capacità di condensare della caldaia nei mesi più miti appoggiandosi ad una gestione con sonda climatica
Re: Radiatori bassa temperatura
se il delta costi è piccolo, che su normali radiatori normalmente è vero, e gli ingombri sono accettabili, qualche elemento in più lo metterei. Se la casa è usata costantemente con le potenze nominali te la cavi, se è usata dalla sera alla mattina può essere che i carichi siano sottostimati e se hai arredi o tende davanti le rese sovrastimate.
redigere redigere redigere
Re: Radiatori bassa temperatura
Quindi il progetto dell'impianto e il dimensionamento dei radiatori si fa come tradizionalmente con deltaT=50° (tm= 75 tr=65) mentre, in uso, grazie alla sonda esterna si ottimizza il rendimento della caldaia. Giusto?Francesco Cova ha scritto:Ciao fra.sal,
ora non so quale sia la tua situazione specifica, ma solitamente si dimensionano i radiatori in bassa temperatura quando si ha già un impianto in bassa temperatura (ad esempio a pannelli radianti) e si vuole evitare di far funzionare il generatore di calore in alta temperatura per poi andare a ridurre la temperatura a livello della valvola deviatrice della zona in bassa.
Quindi di solito si ha solo un locale con radiatori ed in quel caso è accettabile andare a inserire qualche elemento in più.
Se invece hai tutta l' abitazione con un impianto a radiatori ti consiglierei di farli funzionare in alta temperatura nei mesi più freddi invernali e sfruttare a pieno la capacità di condensare della caldaia nei mesi più miti appoggiandosi ad una gestione con sonda climatica
Re: Radiatori bassa temperatura
Io, compatibilmente con gli spazi e il budget farei anche dt 45 o 40 in modo da mandare acqua a max 70 o 65 oppure sfruttare un dt radiatore più alto.
Con dt 30 il radiatore resta secondo me un po troppo freddo (per il cliente .....)
Con dt 30 il radiatore resta secondo me un po troppo freddo (per il cliente .....)