Stavo verificando quando è da allegare la diagnosi alla L10 e mi sono accorto che anche per P> 100 kW non sembra più un obbligo farla (Lombardia dal DGR 3868).
Rimane da fare per ristrutturazione di impianto e nuova installazione....ma non per sostituzione.
Mi sono perso qlc?
E poi, mi sembra sparito anche l'obbligo di max temperatura di mandata o ritorno per impianti con generatori a condensazione e/o PDC (in generale con generatori che rendono meglio a basse temp. di impianto)... Vero??
Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?
Re: Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?
Riferendoci all'allegato "senza nome" alla DGR Lombarda n° 6480, se leggiamo il punto 8.5 la diagnosi per sostituzione di generatori con potenze maggiori o uguali a 100 kW è obbligatoria.
Se leggiamo il successivo punto 8.6 d) rispettando le condizioni elencate, sembra di no.
Voi che dite?
Se leggiamo il successivo punto 8.6 d) rispettando le condizioni elencate, sembra di no.
Voi che dite?
Re: Sostituzione generatore > 100 kW: non più diagnosi?
8.5 Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale
del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato
anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e
dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia
sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).
Io direi che la mera sostituzione non rientra nel punto 8.5...
del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato
anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e
dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia
sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).
Io direi che la mera sostituzione non rientra nel punto 8.5...