Tratti da 100 metri

Messaggio da SuperP »

Impianti metano tutti sotto i 35kW, quindi soggetti a 7129.
Rete di bassa pressione disponibile con pressione buona (non garantita ma è un tratto nuovo e previsto per futuri ampliamenti).
Devo percorrere per circa 14 alloggi dagli 80 ai 120 metri interrati.
Ora, per rimanere i 1 mbar di perdita di pressione dovrò usare tubazioni interrate molto grandi (e mi sento già le parole dell'installatore, dell'impresa, del proprietario etc, ma li ho già avvisati).
Siccome non sono un gran esperto di reti gas, accorgimenti particolari?

Come ho detto a qualcuno di voi, durante il sopralluogo con il distributore sul posto per decidere dove fare la niccha contatori, questo ha accennato ad un serbatoio di metano :shock: :shock: ho fatto finta di niente...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7931
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da NoNickName »

Liquido?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Alessandro dg »

Come diametro delle tubazioni per i tratti fino ad 80 mt potresti usare il DN40 (in Pead intendo), mentre per quelli oltre gli 80 mt il DN50...anche se io per sicurezza farei tutto DN50 tanto il costo del tubo non è di gran lunga superiore, soprattutto a fronte di quello dello scavo che sarà sicuramente una bella botta...spero si possa fare un unico scavo per tutti....solo per curiosità, ma ti ha detto anche di quanti mc dovrebbe essere il serbatoio?
SuperP
Messaggi: 10719
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SuperP »

Alessandro dg ha scritto:.solo per curiosità, ma ti ha detto anche di quanti mc dovrebbe essere il serbatoio?
serbatoi per metano? io non ne ho mai sentiti, e passi, ma anche colleghi sgamati non ne hanno mai sentito parlare
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Alessandro dg
Messaggi: 211
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Alessandro dg »

Si infatti era una battuta...neanche io ne ho mai sentito parlare...pensavo che giacchè il distributore ti avesse suggerito anche la capienza
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7931
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto:serbatoi per metano? io non ne ho mai sentiti, e passi, ma anche colleghi sgamati non ne hanno mai sentito parlare
Io non ho messo la faccina e mi scuso. :lol:
Il metano liquido ha una pressione di equilibrio a temperatura ambiente di un ordine di grandezza superiore a quella del GPL alla stessa temperatura, ed avendo una massa di circa 1/3, l'energia fornibile è circa 1/3 di quella del GPL a parità di volume del serbatoio.
Ovviamente poi dove comprare un serbatoio qualificato per una PS di 250bar è un'altra storia.
E ovviamente, siccome non te lo portano liquido, ma gassoso, devi comprare anche una stazione di compressione tristadio per la liquefazione, e un rigassificatore per poi utilizzarlo.
Data la temperatura critica del metano, prima di liquefarlo va raffreddato ad almeno -82°C
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da soloalfa »

Alessandro dg ha scritto:Come diametro delle tubazioni per i tratti fino ad 80 mt potresti usare il DN40 (in Pead intendo), mentre per quelli oltre gli 80 mt il DN50...anche se io per sicurezza farei tutto DN50 tanto il costo del tubo non è di gran lunga superiore, soprattutto a fronte di quello dello scavo che sarà sicuramente una bella botta...spero si possa fare un unico scavo per tutti....solo per curiosità, ma ti ha detto anche di quanti mc dovrebbe essere il serbatoio?
Dipende che utenze ci sono. Se sono solo fornelli il diametro è inferiore.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
SuperP
Messaggi: 10719
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto:Ovviamente poi dove comprare un serbatoio qualificato per una PS di 250bar è un'altra storia.E ovviamente, siccome non te lo portano liquido, ma gassoso, devi comprare anche una stazione di compressione tristadio per la liquefazione, e un rigassificatore per poi utilizzarlo.Data la temperatura critica del metano, prima di liquefarlo va raffreddato ad almeno -82°C
tutto qui? :D

VI assicuro che quella mattina non ero sbronzo e ho sentito la parola "serbatoio"...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da grifo68 »

SuperP ha scritto:
Alessandro dg ha scritto:.solo per curiosità, ma ti ha detto anche di quanti mc dovrebbe essere il serbatoio?
serbatoi per metano? io non ne ho mai sentiti, e passi, ma anche colleghi sgamati non ne hanno mai sentito parlare
be se parliamo di GNL esistono i serbatoi, in Italia, pur essendo all'avanguardia nella tecnologia e nella ricerca sull'argomento, abbiamo i soliti problemi delle infrastrutture (rigassificatori, depositi, terminali marittimi...) per cui il GNL (poco) che attualmente arriva in Italia per rifornire i (pochi) impianti realizzati arriva via gomma da Barcellona o Rotterdam... il ministero dell'Interno ha pubblicato lo scorso anno due linee guida per la realizzazione di depositi GNL sia per l'uso combustione (ad oggi gli impianti esistenti in Italia sono per lo più nel nord est e si sta parlando di grandi impianti industriali con consumi elevati che magari andavano a BTZ o addirittura ATZ) che per l'uso autotrazione (e qui gli sviluppi si prospettano più interessanti per il trasporto pesante).
Per l'utilizzo civile qui da noi ancora non se ne parla perché serbatoi ed evaporatori sono una tecnologia costosa e che ha bisogno di una certa attenzione nella gestione, ma in altri paesi (Turchia per esempio) è da un po' che anche in casa della signora Maria (che nome avrà in Turco la signora Maria? :roll: :mrgreen: ) ci sono serbatoi di GNL, in Italia si sta parlando di portare il metano in Sardegna con questo sistema... li le reti cittadine sono già ad aria propanata e quindi dimensionate per il metano, tanto il tubo del metano non glielo porteranno mai
NoNickName ha scritto:Ovviamente poi dove comprare un serbatoio qualificato per una PS di 250bar è un'altra storia.E ovviamente, siccome non te lo portano liquido, ma gassoso, devi comprare anche una stazione di compressione tristadio per la liquefazione, e un rigassificatore per poi utilizzarlo.Data la temperatura critica del metano, prima di liquefarlo va raffreddato ad almeno -82°C
beh in realtà parlando di GNL viene trasportato -via terra e mare- in fase liquida, ed i serbatoi di stoccaggio sono criogenici il GNL viene mantenuto ad una temperatura di -160 °C e quindi il problema pressione non si pone, il GNL in uscita dai vaporizzatori prima di essere immesso in rete passa attraverso gli evaporatori dove avviene la trasformazione in fase gas

ad oggi molte aziende che trattano GPL si sono buttate sul GNL ma siamo ancora parecchio indietro almeno sul civile, per cui in effetti non credo che la rete di cui si parla in questo topic sia a GNL
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da soloalfa »

grifo68 ha scritto: in Italia si sta parlando di portare il metano in Sardegna con questo sistema
grazie per le info e le curiosità..

se aspettano ancora un po a portare il metano in sardegna...ora che si spinge a fare tutto elettrico :roll:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Kalz »

comunque con il GNL è un impianto molto costoso io sapevo che veniva trasportato anche da Marsiglia .....
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SERGIARA »

Per SuperP
Vai col tubo del diametro che serve (non lesinare sul diametro). sarà il tubo a fare da "serbatoio" e a stabilizzare la pressione al variare dei prelievi.
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Abser »

Prova a verificare la presenza a monte dei contatori di riduttori di pressione posati dal distributore perché in questo caso la DP massima ammissibile raddoppia.
SuperP
Messaggi: 10719
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SuperP »

Abser ha scritto:Prova a verificare la presenza a monte dei contatori di riduttori di pressione posati dal distributore perché in questo caso la DP massima ammissibile raddoppia.
La cosa dei riduttori di pressione e del raddoppio del DP io non lo capisco.
A monte, risalendo l'impianto di BP ci sarà sempre un riduttore di pressione.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12828
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da girondone »

É l interpretazione che mi ha detto di usare un collega..
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SERGIARA »

SuperP ha scritto:A monte, risalendo l'impianto di BP ci sarà sempre un riduttore di pressione.
io la intendo che il riduttore sia a disposizione dell'utenza: in questo modo puoi regolare il riduttore ad una pressione in uscita leggermente più alta o regolando la molla o sostituendola. Di solito nell'industria è così dove esistono le alimentazioni per il riscaldamento ambienti derivate da quelle di processo a pressioni più alte.
SuperP
Messaggi: 10719
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SuperP »

SERGIARA ha scritto:io la intendo che il riduttore sia a disposizione dell'utenza: in questo modo puoi regolare il riduttore ad una pressione in uscita leggermente più alta o regolando la molla o sostituendola. .
Così ci sta.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Abser »

la questione del riduttore è per me molto semplice. Se nella cassetta a monte del contatore c'è un riduttore significa che la rete è esercita a pressione superiore a 20 mbar e quindi la pressione al contatore è garantita e la norma UNI consente di considerare una DP doppia (2 mbar). Se nella cassetta manca il riduttore significa che la rete è a bassa pressione senza garanzia di un corretto mantenimento della pressione minima al contatore e quindi la norma UNI prescrive una DP ridotta a 1 mbar.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da SERGIARA »

Se c'è un riduttore, allora devono esserci anche due manometri, uno a monte e uno a valle, quello di valle indica la pressione ridotta e solo a questo manometro mi affiderei per conoscere la effettiva pressione a valle.
Se non c'è riduttore allora cercherei di informarmi sulle effettive pressioni della rete (massima e minima erogabile).
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Tratti da 100 metri

Messaggio da Abser »

siamo sempre in mezzo: da una parte ci sono i costruttori di generatori che indicano pilatescamente la pressione di lavoro 20 mbar senza dichiarare quale è quella minima di sicuro e corretto funzionamento; dall'altra ci sono i gestori delle reti che dichiarano le stesse cose: pressione della rete 20 mbar e talvolta addirittura senza garantire che questo valore è il minimo presente in rete. E poi c'è la norma UNI 7129 che per salvare capra e cavoli prescrive di limitare la perdita nelle reti a 1 mbar (2 se il contatore ha a monte un riduttore).