trattamento condense caldaie - aggiornamento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

trattamento condense caldaie - aggiornamento

Messaggio da girondone »

volevo aggiornare questo riassunto che avevo preso tempo fa da una ditta:

Siamo con la presente a comunicarVi i riferimenti normativi relativi al trattamento delle condensa acida generata dalle caldaie a condensazione a gas.
In particolare, si mette in evidenza l'obbligatorietà del trattamento delle condense acide a prescindere dalla potenza della caldaia, salvo eccezioni dettate da particolari tipologie di applicazione.
Si riporta nello specifico quanto enunciato dalla normativa in relazione alla potenza delle caldaie:


Impianti con potenzialità sino a 35 kW

¤ Regolamentati dalla norma UNI 11071/2003

- E’ obbligatoria la neutralizzazione delle condense acide formate dalle caldaie a
- condensazione prima dello scarico nella rete fognaria

- Sono escluse esclusivamente le seguenti applicazioni:

1. Caldaie installate in locali ad uso abitativo in cui lo scarico delle condense acide avviene nella rete fognaria dell’abitazione (le acque nere sono fortemente basiche, per cui vanno ad annullare la componente acida delle condense generate dalle caldaie a condensazione).

2. Negli uffici con numero di utenti superiore a 10. In caso contrario va installato obbligatoriamente il neutralizzatore di condensa.



Impianti con potenzialità tra i 35 kW e i 200 kW

¤ Regolamentati dal D.Lgs. 152 dell' 11-05-1999 e successive modificazioni

¤ Non è presente una norma tecnica italiana specifica, ma si fa riferimento alla Normativa
Tedesca ATV A 251

- E’ possibile scaricare l’acqua di condensa senza neutralizzarla solamente se la medesima viene raccolta nelle ore notturne e rilasciata nella rete fognaria dell’edificio miscelandola con le altre acque di scarico.

- In tutti gli altri casi va installato obbligatoriamente il neutralizzatore di condensa.



Impianti con potenzialità superiore ai 200 kW

¤ Regolamentati dal D.Lgs. 152 dell' 11-05-1999 e successive modificazioni

¤ Non è presente una norma tecnica italiana specifica, ma si fa riferimento alla Normativa
Tedesca ATV A 251

- Va SEMPRE e OBBLIGATORIAMENTE installato il neutralizzatore di condensa.



direi che il tutto è da aggironare con la uni 11528:2014

inoltre chiedo
il 152 ed smi se e dove tratta l argomento?

confermate il tutto?
Scussa@6
Messaggi: 16
Iscritto il: ven ott 15, 2021 18:53

Re: trattamento condense caldaie - aggiornamento

Messaggio da Scussa@6 »

Ciao Girondone,

riprendo il post,
per impianti con potenzialità superiore ai 200 kW devo sempre usare neutralizzatore e fin qui ok, vedi Uni 11528-2022.
Ma poi dove posso scaricare?
Solo in acque nere (fogna)?
Rispondi