RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Moderatore: Edilclima
RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Buon pomeriggio, vorrei porvi una domanda circa la verifica di un impianto idrico antincendio per rinnovo CPI.
Premessa:
- si tratta di una autorimessa con 36 posti auto posto al piano 1° interrato di un edificio di civile abitazione.
- l'autorimessa è stata realizzata nel 1990 circa
- l'impianto idrico antincendio è composto da 8 idranti ed è collegato all'acquedotto comunale.
Domanda:
- per fare la prova idranti secondo il DM 01/02/1986 si dovrebbero provare il 50% degli idranti che su 8 sono 4
- la norma UNI 10779 ne prevede 3
Problema:
il numero degli idranti non è giustificato e sono in numero oltre quanto previsto dalla normativa vigente DM 01/02/1986 all'epoca della realizzazione dell'impianto. soluzione:Se verifico la funzionalità di due idranti contemporaneamente nelle condizioni più sfavorevoli dovrebbe essere sufficiente?
Grazie
Premessa:
- si tratta di una autorimessa con 36 posti auto posto al piano 1° interrato di un edificio di civile abitazione.
- l'autorimessa è stata realizzata nel 1990 circa
- l'impianto idrico antincendio è composto da 8 idranti ed è collegato all'acquedotto comunale.
Domanda:
- per fare la prova idranti secondo il DM 01/02/1986 si dovrebbero provare il 50% degli idranti che su 8 sono 4
- la norma UNI 10779 ne prevede 3
Problema:
il numero degli idranti non è giustificato e sono in numero oltre quanto previsto dalla normativa vigente DM 01/02/1986 all'epoca della realizzazione dell'impianto. soluzione:Se verifico la funzionalità di due idranti contemporaneamente nelle condizioni più sfavorevoli dovrebbe essere sufficiente?
Grazie
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
La prova va fatta secondo quanto previsto dal DM 20/12/2012 ossia secondo UNI10779.
Tom Bishop
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
In sede di verifica per il rinnovo, si deve fare riferimento a quanto autorizzato.
Devi quindi controllare cosa è stato scritto nel vecchio CPI (c'era il campo apposito per i sistemi di protezione attiva) e quali prestazioni sono state approvate a suo tempo.
Se è stato approvato un impianto con 4 idranti contemporaneamente funzionanti, quelli dovrai verificare, secondo la normativa all'epoca vigente.
In alternativa, potendo l'autorimessa essere sprovvista di idranti, potresti presentare una variante al progetto (se sei in cat.B) per farti approvare l'attività senza tale impianto, altrimenti in cat.A, presentare direttamente la SCIA con la relazione tecnica.
Devi quindi controllare cosa è stato scritto nel vecchio CPI (c'era il campo apposito per i sistemi di protezione attiva) e quali prestazioni sono state approvate a suo tempo.
Se è stato approvato un impianto con 4 idranti contemporaneamente funzionanti, quelli dovrai verificare, secondo la normativa all'epoca vigente.
In alternativa, potendo l'autorimessa essere sprovvista di idranti, potresti presentare una variante al progetto (se sei in cat.B) per farti approvare l'attività senza tale impianto, altrimenti in cat.A, presentare direttamente la SCIA con la relazione tecnica.
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Buongiorno grazie per le risposte.
Il certificato riporta impianti fissi n. 8 idranti ma non c'è alcun riferimento alle prestazioni che sono state autorizzate a suo tempo.
Non ho altri documenti in merito.
Se la prova va fatta secondo quanto previsto dal DM 20/12/2012 ossia secondo UNI10779 allora sono sufficienti 2 idranti contemporaneamente visto che l'autorimessa è < 1000 mq. cat. a basso rischio di incendio?
Il certificato riporta impianti fissi n. 8 idranti ma non c'è alcun riferimento alle prestazioni che sono state autorizzate a suo tempo.
Non ho altri documenti in merito.
Se la prova va fatta secondo quanto previsto dal DM 20/12/2012 ossia secondo UNI10779 allora sono sufficienti 2 idranti contemporaneamente visto che l'autorimessa è < 1000 mq. cat. a basso rischio di incendio?
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Devi verificare all'interno della pratica VVF.
Se sul CPI ne hanno inseriti 8, allora si può presumere che ne siano stati considerati contemporanei almeno 4, a norma del DM 01/02/86 e quelli si dovrebbero verificare.
Resta il fatto che tali idranti non sono richiesti nè necessari (stento a credere che per coprire meno di 1000mq servano 8 idranti), quindi si potrebbe tentare di toglierli di mezzo tutti o una buona parte, formalizzando la cosa prima del rinnovo.
Se sul CPI ne hanno inseriti 8, allora si può presumere che ne siano stati considerati contemporanei almeno 4, a norma del DM 01/02/86 e quelli si dovrebbero verificare.
Resta il fatto che tali idranti non sono richiesti nè necessari (stento a credere che per coprire meno di 1000mq servano 8 idranti), quindi si potrebbe tentare di toglierli di mezzo tutti o una buona parte, formalizzando la cosa prima del rinnovo.
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Riprendo il thread
ho un condominio realizzato attorno agli anni 2003.
Il DM 246/87 prevede dimensionamento con 2 montanti contemporaneamente funzionanti con 3 idranti.
Sono nel livello 1 10779.
In caso di rinnovo posso verificare secondo DM20/12/12 2 idranti contemporanei su un montante solo? o devo verificare secondo DM246/87. Cambia molto (2 contro 6).
Ho letto su questo forum opinioni discordanti.
Grazie.
ho un condominio realizzato attorno agli anni 2003.
Il DM 246/87 prevede dimensionamento con 2 montanti contemporaneamente funzionanti con 3 idranti.
Sono nel livello 1 10779.
In caso di rinnovo posso verificare secondo DM20/12/12 2 idranti contemporanei su un montante solo? o devo verificare secondo DM246/87. Cambia molto (2 contro 6).
Ho letto su questo forum opinioni discordanti.
Grazie.
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Ma sei in fase di SCIA o di rinnovo ?
In ogni caso hai un progetto approvato e ti devi conformare a quello, specialmente se antecedente al 2012.
In ogni caso hai un progetto approvato e ti devi conformare a quello, specialmente se antecedente al 2012.
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
In questo caso sono in RINNOVO.
Grazie della risposta.
Quindi il DM 20/12/12 lo guardo (in termini di verifica prestazioni) solo per impianti realizzati dopo la sua entrata in vigore, oppure in caso di modifiche sostanziali, o per quelli realizzati antecedentemente, ma NON secondo dettami di una RTV??
Grazie della risposta.
Quindi il DM 20/12/12 lo guardo (in termini di verifica prestazioni) solo per impianti realizzati dopo la sua entrata in vigore, oppure in caso di modifiche sostanziali, o per quelli realizzati antecedentemente, ma NON secondo dettami di una RTV??
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Le verifiche in fase di rinnovo le fai secondo quanto approvato dai VVF, quindi per le attività normate, secondo quanto contenuto nei rispettivi decreti.
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
GRAZIE, SEMPRE GENTILE.