VMC termodinamica con inverter

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:dove sta scritto che devi usare 1 vol/h per deumidificare?
come deumidifichi? con una batteria fredda o altro?
da nessuna parte è scritto che serva 1 vol/h! Dipende dai carichi in gioco e dalle dimensioni degli appartaemnti. Difficilmente con 0.3vol/h (quelli a spannissima per la vmc) riesci a farlo.
PEr deumidificare serve ovvio una batteriia fredda , idronica o ad espansione.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da SuperP »

mat ha scritto:Utek DEH. Guarda se può fare al caso tuo, le portate mi sembrano quelle che cerchi..
Non va bene, ha il 5° tubo per ricricolo interno (per quando deumidifica) e non si riesce in questo caso a fare il lavoro edile. La vmc è a controsoffitto nel vano scale condominiale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto:Non va bene, ha il 5° tubo per ricricolo interno (per quando deumidifica)
Non mi aspettavo questa obiezione da te, amicissimo: chi l'ha detto che devi usarlo il quinto tubo? :wink:
(Piuttosto: la dimensione dei canali di distribuzione è idonea a raddoppiare le portate o l'aria in estate rischia di avere velocità troppo elevate?)
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da SuperP »

mat ha scritto:
SuperP ha scritto:Non va bene, ha il 5° tubo per ricricolo interno (per quando deumidifica)
Non mi aspettavo questa obiezione da te, amicissimo: chi l'ha detto che devi usarlo il quinto tubo? :wink:
(Piuttosto: la dimensione dei canali di distribuzione è idonea a raddoppiare le portate o l'aria in estate rischia di avere velocità troppo elevate?)
e' un altro aspetto che ho evidenziato + volte. ci sono sistemi, che fanno partire la velocità turbo solo quando deumidificano,.. altri sono a velocità costante. ecco perchè chiedevo l'inverter sul ventilatore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da mat »

E a te non serve appunto la velocità massima quando deumidifichi?
Se tieni tappato il quinto tubo la macchina aspirerà solo dalla presa esterna; il problema ad occhio è la batteria che non ha la potenza necessaria per portare l'aria esterna a condizioni termoigrometriche idonee allo scopo (temperatura e umidità).

Comunque a parer mio questa è la tipologia di apparecchio che farebbe al caso tuo (nota che c'è anche il postriscaldamento, "gratuito" per giunta, che per te è essenziale): se non c'è un prodotto in commercio con la giusta taglia, l'unica come detto è andare su una custom.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da SuperP »

mat ha scritto:Se tieni tappato il quinto tubo la macchina aspirerà solo dalla presa esterna: se non c'è un prodotto in commercio con la giusta taglia, l'unica come detto è andare su una custom.
il 5° tubo non puoi chiuderlo. Non va la macchina. Resta verametne l'opzione custom
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da Ronin »

il 5° tubo potresti allacciarlo direttamente nel vano scala stesso (in fin dei conti è un ambiente tipicamente più fresco e senza fonti di produzione di UR: le porte interne degli appartamenti non saranno a tenuta, quindi li metti in leggera sovrappressione proprio verso il vano scala e l'effetto di deumidificazione dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso), anche se probabilmente occorrerebbe almeno un filtro G4.
Dalmata75
Messaggi: 155
Iscritto il: ven ago 22, 2014 12:16

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da Dalmata75 »

utilizzare la canalizzazione esistente di ripresa dell'aria dall'ambiente e derivare a monte dell'unità un tee per collegamentro ricircolo?
Così utilizzeresti le canalizzazioni di ripresa esistenti ed avresti una unità che lavora sulla batteria con aria miscelata OA/RA.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC termodinamica con inverter

Messaggio da SuperP »

Dalmata75 ha scritto:utilizzare la canalizzazione esistente di ripresa dell'aria dall'ambiente e derivare a monte dell'unità un tee per collegamentro ricircolo?
Così utilizzeresti le canalizzazioni di ripresa esistenti ed avresti una unità che lavora sulla batteria con aria miscelata OA/RA.
Su quelle macchine, il ricicolo interno lo si prende solitamene dalle zone climatizzate, non dai locali di estrazione...

Cmq grazie a tutti per le info.
Vi terrò informati !
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi