Sto preparando il rinnovo di un CPI/SCIA ed ho qualche dubbio nell'applicare (interpretare ) l'allegato IV del DM 7/8/12.
In uno stabilimento metalmeccanico di circa 5000m2 sono più che raddoppiati i quantitativi di carta/cartone e plastica per imballi ecc.
L'allegato citato parla di variazione di sostanze 'pericolose' - carta e plastica sono combustibili ma sono pericolose ?
Prima la Classe del fabbricato ( DM 9/03/07) era 15, ora, vista la superficie grande, è rimasto C15.
Tutto il resto è rimasto invariato.
Secondo voi è giustificato presentare un 'non aggravio' oppure semplicemente presentare il rinnovo come se nulla di sostanziale fosse mutato ?
Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Moderatore: Edilclima
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
In mancanza di chiarimenti ufficiali, la questione è soggetta all'opinione del funzionario di turno.
Da quanto dici, non avendo aumento della classe esistente, si potrebbe presentare un semplice aggiornamento in sede di rinnovo (non rientra nella lettera B dell'Allegato al DM).
Rimane però il fatto che trattasi sempre di incremento dei materiali combutibili presenti, quindi di una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate; con il che occorrerebbe una SCIA con Dich. di non aggravio (dove dimostri che la classe R non è variata).
Da quanto dici, non avendo aumento della classe esistente, si potrebbe presentare un semplice aggiornamento in sede di rinnovo (non rientra nella lettera B dell'Allegato al DM).
Rimane però il fatto che trattasi sempre di incremento dei materiali combutibili presenti, quindi di una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate; con il che occorrerebbe una SCIA con Dich. di non aggravio (dove dimostri che la classe R non è variata).
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Buongiorno, mi ricollego a questo post, che è il più recente, per un dubbio su un rinnovo.
Avevo già fatto io il vecchio rinnovo CPI per un'autorimessa con 26 posti auto e una CT da 320 kW. Nell'autorimessa erano presenti 2 idranti regolarmente funzionanti, anche se non necessari secondo la norma vigente.
Oggi, per le mutate condizioni dell'acquedotto, i due idranti non sono più funzionanti (rivoletto d'acqua utile al massimo per bagnare i fiori). Come comportarmi per il rinnovo?
Ho individuato due soluzioni ma non saprei quale sia quella formalmente più corretta:
1) Rinnovo periodico di nulla mutato con spunta sulla casellina "Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4 comma 8 ecc. ecc." e relazione allegata in cui si dice che non c'è aggravio in quanto impianto non previsto da norme tecniche
2) Nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio preesistenti condizioni di sicurezza.
Come vi comportereste?
Grazie
Avevo già fatto io il vecchio rinnovo CPI per un'autorimessa con 26 posti auto e una CT da 320 kW. Nell'autorimessa erano presenti 2 idranti regolarmente funzionanti, anche se non necessari secondo la norma vigente.
Oggi, per le mutate condizioni dell'acquedotto, i due idranti non sono più funzionanti (rivoletto d'acqua utile al massimo per bagnare i fiori). Come comportarmi per il rinnovo?
Ho individuato due soluzioni ma non saprei quale sia quella formalmente più corretta:
1) Rinnovo periodico di nulla mutato con spunta sulla casellina "Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4 comma 8 ecc. ecc." e relazione allegata in cui si dice che non c'è aggravio in quanto impianto non previsto da norme tecniche
2) Nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio preesistenti condizioni di sicurezza.
Come vi comportereste?
Grazie
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Non puoi presentare il non aggravio se elimini un'apprestamento antincendio precedentemente autorizzato, anche se oltre i minimi della regola tecnica.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
Essendo l'attività in cat.A, devi presentare la SCIA con allegata la relazione tecnica di ottemperanza al DM.
Re: Modifiche rilevanti - Rinnovo SCIA
Grazie
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood