Conoscete una ditta che produce rame protetto inguainato con guaina non propagante la fiamma in diametri fi 35. ho trovato che il max diametro è il 22 fornito in rotoli.
Ho bisogno di utilizzare il rame inguainato fi 35 da posare interrato evitando l'installazione del giunto dielettrico che in questo caso risulta impossibile da installare fuori terra prima dell'ingresso nell'edificio(ciò non è previsto dalla 7129 ma accettato dall' ente erogatore che fornirà gas).
ciao Grazie Nicola
rame interrato
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: rame interrato
Nicola ha scritto:evitando l'installazione del giunto dielettrico che in questo caso risulta impossibile da installare fuori terra prima dell'ingresso nell'edificio(ciò non è previsto dalla 7129 ma accettato dall' ente erogatore che fornirà gas).
ciao Grazie Nicola
Ma la UNI 7129/01 è stata pubblicata nella G.U. la devi rispettare è norma di legge!! Non significa niente che l'ente erogatore ti lasci fare!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Concordo in pieno e comunque rame da 35 in rotolo e in più inguainato da qual che so io in commercio non esisteTerminus ha scritto:Concordo con Nicorovoletto.
Cosa fa l'ente fornitore......ti rilascia una dichiarazione liberatoria con la quale si assume la responsabilità dell'impianto?
Non credo....quindi l'impianto lo certifichi tu, secondo la 7129.
Andrea Diqui