Soffitto ct a cielo libero
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Soffitto ct a cielo libero
nel computo del 15% di parete attestata su spazio scoperto e possibile secondo voi tener conto del solaio di una centrale termica se questo da verso l'esterno? È il caso di una centrale termica interrata sopra la quale non c'è niente...
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Soffitto ct a cielo libero
Se la centrale termica confina per almeno il 15% del perimetro con terrapieno scoperto puoi considerare anche quello. Lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000
Tom Bishop
Re: Soffitto ct a cielo libero
Come dice TomBishop, serve comunque il 15% del perimetro e non puoi considerare la copertura come sostitutiva di esso.