Buongiorno a tutti,
chiedo una cosa forse ovvia.....
Nei capannoni dove sono presenti sia UNI 70 che UNI 45, sul perimetro esterno del fabbricato gli uni 45 sono da posizionarsi dentro o fuori il fabbricato?
All'esterno sono presenti gli uni 70.
Grazie
UNI 45 dentro o fuori
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: UNI 45 dentro o fuori
Sta a te decidere. Io solitamente li metto all'interno per evitare il problema del gelo e per evitare di intralciare le US. Non credo comunque ci sia nulla che ne vieta l'installazione all'esterno.
Tom Bishop
Re: UNI 45 dentro o fuori
In caso di capannoni industriali, alcuni VVF preferiscono averli all'esterno, vicino alle US, in modo da poterli manovrare in sicurezza.
Direi che la cosa può essere definita in sede di VDR.
Direi che la cosa può essere definita in sede di VDR.
Re: UNI 45 dentro o fuori
sempre da tener presente che la cassetta idrante UNI 70 non è contemplata da nessuna normativa, se serve protezione esterna deve essere realizzata solo con idranti soprasuolo. Cassetta con rubinetto UNI 70 non a norma, ne prevista dalla UNI 10779 , ne da altre normative.
ciao
ciao