Buongiorno,
sapete dirmi se nel caso un'autorimessa necessiti di impianto di ventilazione meccanica, sia obbligatorio un progetto a firma di tecnico abilitato, di tale impianto? (come accade per esempio per l'impianto elettrico?)
Grazie mille
Progetto Impianto Aerazione forzata
Moderatore: Edilclima
Re: Progetto Impianto Aerazione forzata
Dunque, nel DM 37/08 rientrano alla lettera c) anche gli impianti climatizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti di combustione, di ventilazione e aerazione dei locali.
Quindi dato che la ventilazione meccanica è a tutti gli effetti un impianto di ventilazione dei locali autorimessa, è soggetto al DM 37/08, con ciò che ne consegue.
Se fosse invece un impianto di estrazione fumi di incendio non sarebbe soggetto al DM 37/08.
E' vero che alla lettera c) sono ricomprese anche le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ma per il ministero dell'interno sembra che ciò non ricomprenda gl impianti ad uso antincendio (SEFFC): nella recente circolare 1681 del 11/02/14 per gli impianti suddetti non prevede la DICO, ma il Dich.Imp. o il Cert.Imp.
Ciò ovviamente non vuol dire che non serva un progetto da parte di un tecnico abilitato, tutt'altro.
Quindi dato che la ventilazione meccanica è a tutti gli effetti un impianto di ventilazione dei locali autorimessa, è soggetto al DM 37/08, con ciò che ne consegue.
Se fosse invece un impianto di estrazione fumi di incendio non sarebbe soggetto al DM 37/08.
E' vero che alla lettera c) sono ricomprese anche le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ma per il ministero dell'interno sembra che ciò non ricomprenda gl impianti ad uso antincendio (SEFFC): nella recente circolare 1681 del 11/02/14 per gli impianti suddetti non prevede la DICO, ma il Dich.Imp. o il Cert.Imp.
Ciò ovviamente non vuol dire che non serva un progetto da parte di un tecnico abilitato, tutt'altro.
Re: Progetto Impianto Aerazione forzata
Grazie, cercherò di capire meglio il tipo di impianto richiesto in modo da comprendere se ricade o meno nella 37/08
Re: Progetto Impianto Aerazione forzata
Il tuo è senza dubbio del primo tipo, quindi rientra nel 37/08.