Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

prev. incendi cogeneratore

Messaggio da ingpignolo »

penso sia più corretto riportare qui la stessa questione di questo topic: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=17213

i cogeneratori alimentati a gas possono essere installati nello stesso locale di altri generatori a gas?
a mio parere no vista la Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29 novembre 1999
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: prev. incendi cogeneratore

Messaggio da paolo m »

La materia è regolata ora dal DM 13.7.2011 ove espressamente si afferma:
2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di
cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che
siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre
consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o piu' gruppi
e/o una o piu' unita' di cogenerazione con impianti di produzione di
calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella
1:
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: prev. incendi cogeneratore

Messaggio da ingpignolo »

paolo m ha scritto:La materia è regolata ora dal DM 13.7.2011 ove espressamente si afferma:
2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di
cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che
siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre
consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o piu' gruppi
e/o una o piu' unita' di cogenerazione con impianti di produzione di
calore alimentati con i combustibili riportati nella seguente tabella
1:
GRAZIE!!! utilissimo :wink: