Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

Ciao ragazzi sto facendo la mia prima SCIA e ho 1000 dubbi.
Autorimessa 500 mq, 9 box auto + 2 cantine. Sto procedendo così, ditemi se corretto:

- Pilastri: ci sono 42 pilastri tutti di dimensione diversa!! sto facendo la certificazione per quello di dimensioni minori.... controllate per favore se corretta?

Metodo Tabellare (Tabella D.6.2)
Pilastri in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare con lato minore di dim. minima pari a 330 mm esposti su uno o su più lati;
Copriferro minimo riscontrato 45 mm;
Intonaco normale spessore 30 mm;
Altezza di interpiano 3,90 mt.
R 60

Per la travi sto distinguendo tra travi emergenti e travi a spessore:
Metodo Tabellare (Tabella D.6.1)
Travi emergenti a sezione rettangolare costante 300x650 mm;
Copriferro minimo riscontrato 40 mm;
Intonaco normale spessore 20 mm.
R 90

Metodo Tabellare (Tabella D.6.1)
Travi a spessore a sezione rettangolare costante 800x250 mm;
Copriferro minimo riscontrato 40 mm;
Intonaco normale spessore 20 mm.
R 60

Pareti di separazione tra box e tra cantine e box
Metodo Tabellare (Tabella D.4.3)
Parete non portante in blocchi di calcestruzzo leggero con fori monocamera;
Spessore parete 120 mm;
Altezza della parete tra i due solai 3,60 mt
REI 60

Metodo Tabellare (Tabelle D.5.1 e D.5.2)
Solaio tra piano seminterrato e piano rialzato
Solaio a travetti con alleggerimento h totale 350 mm (20+200+50+80);
Copriferro minimo riscontrato 20 mm;
Intonaco normale all’intradosso spessore 20 mm;
Pacchetto di finitura incombustibile sopra il solaio di h 80 mm.
REI 90

Mi è sorto un dubbio:
l'autorimessa al piano semicantinato confina con pareti controterra e al suo interno ci sono il vano riserva idrica condominiale (non ci sono comunicazioni) composto da una controfodera costituita da tramezzo in tufo e serbatoio in calcestruzzo e il vano ascensore (costituito da ?? anche in questo caso senza comunicazioni): secondo voi vanno certificate anche le pareti di separazione con la riserva idrica e con il vano ascensore?

Grazie per i suggerimenti....
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Per vano riserva idrica intendi ad uso antincendio ?
Nel qual caso devi certificare la separazione almeno EI60.
Per il vano scale ed ascensore il DM non richiede qualifiche di compartimentazione, solo porte metalliche.
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

No, il vano riserva idrica è la cisterna condominiale, cui si accede da botola al piano terra (l'autorimessa è al vano seminterrato); l'autorimessa non è ad uso condominiale ma è di proprietà privata di un solo condomino. Il DM per 9 posti auto non dice nulla al proposito....
Il vano ascensore non ha porte al piano seminterrato, non vi sono collegamenti verticali con gli altri piani, anche l'accesso all'autorimessa è indipendente da rampa esterna.

Per il resto come ti sembrano le certificazioni REI? sono corrette??

grazie per l'aiuto
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Solo una cosa: se l'autorimessa non è pertinente all'edificio soprastante, allora le separazioni devono essere EI60.
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

L'autorimessa è al piano seminterrato di questo condominio ma ha accesso completamente indipendente, il solaio ok deve essere REI60 ma la separazione con gli altri vani condominiali (riserva idrica e vano ascensore)?
Comunque in settimana andrò dall'ing. dei VVFF per fare vedere tutti i documenti della SCIA prima di consegnarla e magari lo chiedo a lui...
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Il vano ascensore non fa parte del condominio ?
Allora le separazioni con l'autorimessa devono essere di compartimentazione.
Per il locale idrico, posto che questo poi sia adiacente o sottostante ad altri locali condominiali, vale lo stesso discorso: o compartimenti la parete autorimessa-locale, oppure compartimenti le pareti/solaio locale-condominio.
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

ok ti ringrazio!!

mi sa che dovrò fare un rivestimento perchè la controparete in tufo che ho non ha spessore adeguato....
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

Praticamente ho una parete in blocchetti di tufo da 10 cm intonacata sulle due facce....(spessore intonaco 2 cm), potrei fare un rivestimento in cartongesso certificato REI60?

per la separazione con il vano ascensore devo fare un sondaggio...
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Le certificazioni dei pannelli sono solitamente per tramezzature in laterizio, non per paretine in blocchi di tufo.
Meglio una controparete in blocchetti di gasbeton o simili (5-6cm sono sufficienti).
Le pareti del vano ascensore dovrebbero essere in cemento armato, quindi basterebbe verificare il copriferro.
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

ok!
a limite faccio fare una controparete in blocchetti...grazie!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da gararic »

scusate : facendo un piccolo passo indietro, ma il metodo tabellare che sta usando giuliacus dov e e quando è ancora applicabile e non è stato superato dagli eurocodici ? sto facendo evidentemetne confusione, servirebbe un pò d'ordine . . . grazie mille
riccardo - affetto da superbonus
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da hoopes »

gararic ha scritto:scusate : facendo un piccolo passo indietro, ma il metodo tabellare che sta usando giuliacus dov e e quando è ancora applicabile e non è stato superato dagli eurocodici ? sto facendo evidentemetne confusione, servirebbe un pò d'ordine . . . grazie mille
il DM 16/2/2007 è applicabile
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Gli eurocodici sono necessari per la certificazione analitica ed ormai hanno mandato in pensione le vecchie norme UNI.
Il DM 16/02/07 prevede anche la certificazione tabellare, pienamente valida (e ci mancherebbe altro).
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

Sono di nuovo qui
sono stata di nuovo dall'ing. VVFF (Speriamo che venga lui al sopralluogo!!) per chiarire (spero) tutti i dubbi. Mi ha ricordato di mettere i collari tagliafuoco per i solai (cosa che avevo prospettato al cliente...) per cui li stiamo facendo installare.
Dubbio 1: se il tubo finisce in una parete controterra e porta direttamente alla fognatura è necessario inserire il collare? (dove dovrebbe propagare il fuoco? in fognatura??)
Dubbio 2: c'è una tubazione che con un gomito finisce in un balcone lungo tutto il prospetto, essendo la collocazione esterna va comunque messo il collare (il fuoco si propaga dalla parete al balcone sovrastante)??
Dubbio 3: Avete qualche esempio della Certificazione per i collari o qualcosa di simile?

Grazie sempre
PS meno male che era un progetto facile!!!
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da hoopes »

giuliacus ha scritto:Sono di nuovo qui
sono stata di nuovo dall'ing. VVFF (Speriamo che venga lui al sopralluogo!!) per chiarire (spero) tutti i dubbi. Mi ha ricordato di mettere i collari tagliafuoco per i solai (cosa che avevo prospettato al cliente...) per cui li stiamo facendo installare.
Dubbio 1: se il tubo finisce in una parete controterra e porta direttamente alla fognatura è necessario inserire il collare? (dove dovrebbe propagare il fuoco? in fognatura??)
Dubbio 2: c'è una tubazione che con un gomito finisce in un balcone lungo tutto il prospetto, essendo la collocazione esterna va comunque messo il collare (il fuoco si propaga dalla parete al balcone sovrastante)??
Dubbio 3: Avete qualche esempio della Certificazione per i collari o qualcosa di simile?

Grazie sempre
PS meno male che era un progetto facile!!!
collari prova Unicollar di Promat
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

grazie avevo visto ma ci sono rivenditori o si acquista direttamente dal sito?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

Solitamente sono gli installatori ad acquistare il materiale.
Volendolo fare in proprio, si può fare presso i rivenditori di materiale edile o termosanitario.

Per i collari devi redigere la Dich.Prod. a fronte delle certificazioni del produttore, delle dichiarazioni di conformità del produttore e della dichiarazione di corretta posa dell'installatore.

I collari servono per completare le compartimentazioni.
Dove non ti serve la compartimentazione (verso l'esterno o controterra) non ti servono collari.
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

ti ringrazio!!

sono piena di dubbi

per esempio a parte la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del dm 37/08 si deve allegare anche la dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o non è necessaria?
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da Terminus »

La DICO è già una dichiarazione di corretta installazione.
A cosa alludi ?
giuliacus
Messaggi: 12
Iscritto il: gio nov 17, 2011 19:36

Re: Aiuto calcolo REI per autorimessa 9 posti auto

Messaggio da giuliacus »

niente ho sbagliato, c'è il modulo dei VVFF nel caso siano impianti che non ricadono nel DM 37/08. Si vede che è la prima SCIA che faccio? hihihi 8)
Rispondi