Gasbeton/muratura + cartongesso sopra

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Gasbeton/muratura + cartongesso sopra

Messaggio da alessiotst »

Dovendo realizzare una compartimentazione in classe 60, da terra fino alla copertura (ca. 8m) che controindicazioni ci sono nel fare la parte in basso in muratura/gasbeton e la parte superiore, fino ad arrivare alla copertura, in cartongesso?
E' necessario il famoso elemento di irrigidimento sul bordo superiore della parete?

Tecnicamente da parte dell'installatore non ci sono problemi di sorta, i dubbi mi vengono sulla validità dei rapporti di prova del cartongesso e sulla successiva possibilità di emettere il CERT-REI.

Se non supero le altezze del campione sottoposto a prova non dovrei avere problemi, altrimenti dovrei chiedere un estensione al produttore vero?
Terminus
Messaggi: 12669
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gasbeton/muratura + cartongesso sopra

Messaggio da Terminus »

Su queste altezze hai problemi per certificare sia la muratura che il cartongesso.
La soluzione è percorribile, ma occorre una trave di irrigidimento e sostegno all'interfaccia, che funga da vincolo (altrimenti hai problemi a certificare entrambe le pareti).
Se poi il produttore della parete in cartongesso ha l'estensione del rapporto di prova per tutta l'altezza, risolvi in questo modo.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Gasbeton/muratura + cartongesso sopra

Messaggio da gararic »

in caso dicci chi è il produttore, grazie
riccardo - affetto da superbonus