15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilFranz7 »

ciao a tutti,

centrale termica interrata al piano -1 sotto al condominio servito.
- l'accesso avviene dall'interno, con disimpegno areato.
- le aperture di aerazione (sia della centrale che del disimpegno) sono realizzate su una porzione di parete (>15% del perimetro) tramite una bocca di lupo su spazio scoperto.
non riesco a mettere allegati, ma la situazione è sostanzialmente questa:

http://www.coffeenews.it/wp-content/upl ... rico-1.jpg

con larghezza bocca di lupo 60 cm e profondità bocca di lupo 60 cm.
le altre pareti sono confinanti con altri locali.
la bocca di lupo è protetta superiormente con grigliati metallici per permette il camminamento dato che è ricavata sotto la porta di accesso al condominio.

1) una conferma: la bocca di lupo deve avere una profondità minima di un metro quindi non va bene?
2) al piano -1 del condominio ci sono anche i garages...
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad af-follamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
non sono in regola neanche con l'entrata che avviene dall'interno?
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da Terminus »

E' come dici.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilverga »

Sulla profondità dell'intercapedine non concordo.
Anch'io la pensavo così e, in un caso analogo, ho presentato domanda di deroga; morale: respinta per quanto recepito dalla Lettera Circolare M.I. P1275/4134 del 30/11/2000
"Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fattispecie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1b) prescrive che tali locali siano confinanti con "intercapedine ad esclusivo servizio", soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia "sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e lunga non meno di 0,6 m". Da ciò si desume che la specifica funzione dell'intercapedine è connessa all'aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto.
Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la circolare n. 73/1971 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tanto più se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla circolare n. 68/1969 di cui l'attuale regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 ne costituisce aggiornamento.
Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8."
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da Terminus »

Il dubbio era sorto anche a me, a fronte della circolare.
La stessa conclude con quel "ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8."
E le intercapedini antincendio prevedono un'altezza minima di 100cm (dall'intradosso del solaio interno) per uso aerazione.

L'"ovvero" deve leggersi come un "quindi", oppure con un "o", da intendersi quindi applicato solo qualora richiesta un'intercapedine con caratteristiche antincendio e non una semplice bocca da lupo ?

Per la tua esperienza diretta sembra che valga la seconda.
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilFranz7 »

il mio dubbio derivava proprio da quella circolare citata da ilverga.
nel linguaggio "normativo" o "legislativo" OVVERO significa O e la sua esperienza diretta me lo conferma.
quindi per quello non richiederò deroga.

la cosa che a me sembra assurda è l'altra.
se un qualsiasi condominio ha un'autorimessa e una centrale termica, in qualsiasi posizione esse siano dislocate purchè inserite nella volumetria dello stesso edificio, la centrale termica deve avere accesso dall'esterno?
la mia centrale non confina con garage o box. a voler essere pignolo confina con un locale cantina accessibile dall'autorimessa interrata.

PER ME, non ha senso.
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilFranz7 »

Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad af-follamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
e se l'autorimessa non fosse un'attività 92?
ora le autorimesse sono attività 75, la minima superficie per la denuncia ai VVF è 300 mq.
se la superficie fosse inferiore ai 300mq non dovrei avere accesso da esterno obbligatorio.

giusto?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilverga »

ilFranz7 ha scritto:
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad af-follamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
e se l'autorimessa non fosse un'attività 92?
ora le autorimesse sono attività 75, la minima superficie per la denuncia ai VVF è 300 mq.
se la superficie fosse inferiore ai 300mq non dovrei avere accesso da esterno obbligatorio.

giusto?
No, sbagliato. Perchè pur non essendo soggetto alla presentazione del Parere di Conformità, rimani soggetto alla normativa di riferimento D.M. 01/02/1986
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Terminus
Messaggi: 12667
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da Terminus »

@ ilverga
Non è così.

La condizione di accesso dall'esterno viene richiesta esplicitamente per le attività soggette a controllo citate; laddove la vecchia 92 deve intendersi sostituita dall'odierna 75.
Ma se non si ha 75, non c'è l'obbligo in questione.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilverga »

Terminus ha scritto:@ ilverga
Non è così.

La condizione di accesso dall'esterno viene richiesta esplicitamente per le attività soggette a controllo citate; laddove la vecchia 92 deve intendersi sostituita dall'odierna 75.
Ma se non si ha 75, non c'è l'obbligo in questione.
Hai ragione, Terminus...avevo frainteso la domanda (con un pò di superficialità)...chiedo venia
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: 15% di parete verso spazio scoperto e bocca di lupo

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:@ ilverga
Non è così.

La condizione di accesso dall'esterno viene richiesta esplicitamente per le attività soggette a controllo citate; laddove la vecchia 92 deve intendersi sostituita dall'odierna 75.
Ma se non si ha 75, non c'è l'obbligo in questione.
perfetto.
è come una centrale termica da 115 kW. deve seguire il 12 4 96 ma non è attività 74.
quindi niente accesso dall'esterno per la mia centrale.