centrale termica interrata al piano -1 sotto al condominio servito.
- l'accesso avviene dall'interno, con disimpegno areato.
- le aperture di aerazione (sia della centrale che del disimpegno) sono realizzate su una porzione di parete (>15% del perimetro) tramite una bocca di lupo su spazio scoperto.
non riesco a mettere allegati, ma la situazione è sostanzialmente questa:
http://www.coffeenews.it/wp-content/upl ... rico-1.jpg
con larghezza bocca di lupo 60 cm e profondità bocca di lupo 60 cm.
le altre pareti sono confinanti con altri locali.
la bocca di lupo è protetta superiormente con grigliati metallici per permette il camminamento dato che è ricavata sotto la porta di accesso al condominio.
1) una conferma: la bocca di lupo deve avere una profondità minima di un metro quindi non va bene?
2) al piano -1 del condominio ci sono anche i garages...
non sono in regola neanche con l'entrata che avviene dall'interno?Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad af-follamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.