Collettore su parete divisoria

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Collettore su parete divisoria

Messaggio da ponca »

L'impresa ha posizionato un collettore di distribuzione dell'impianto a pannelli radianti proprio sulla parete divisoria che separa l'appartamento dall'appartamento adiacente.

Si può rimediare in qualche modo secondo voi oppure l'indice di potere fonoisolante è compromesso? Potrei rivestire la cassetta del collettore con una lamina di piombo, ma sarà sufficiente?

La parete è a cassetta (12+8) con pannello in lana di vetro interposto (8-10 cm).

Grazie.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Collettore su parete divisoria

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:Si può rimediare in qualche modo secondo voi oppure l'indice di potere fonoisolante è compromesso? Potrei rivestire la cassetta del collettore con una lamina di piombo, ma sarà sufficiente?
poco si può fare.. anche se rivesti tutto l'interno della cassetta e lo sportello con quel che vuoi.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
pagio
Messaggi: 91
Iscritto il: lun mag 05, 2008 19:51

Re: Collettore su parete divisoria

Messaggio da pagio »

...se la parete divisoria divide ripostiglio unità 1 con ripostiglio unità 2 (quindo ambienti non abitabili), la configurazione è accettabile?

Il dubbio mi nasce, perchè spesso mi trovo ad dover posizionare il collettore imp. pav. su parete esterna, ma scelto sempre un ambiente non abitabile...ripostiglio, bagni, corridoio, ecc...
E' corretto...o vado in ogni caso a compromettere l'isolamento di facciata?
Saluti e grazie.....
Rispondi